开利30HXC155螺杆冷水机组高压跳机保护的原因
en034
en034 Lv.5
2012年05月06日 22:25:24
只看楼主

4号,2台中的1台开利30HXC155系列螺杆冷水机组,因高压保护故障而停机了,机关的工作人员报房间热才发现主机报故障而停机了。接报后到现场查看为2个压缩机的高压保护开关动作保护了,每位后能开机了,但很快又高压保护而停机了,故障代码显示为:103,303,分别为两个压缩机的高压保护开关动作代码。经查为客户停水更换储水箱而造成冷却塔没有补水,到冷却塔现场查看时,塔内基本没有积水了,后来告诉客户造成故障的原因,把机组停机了,需要等冷却塔重新加水了再进行试机。

根据此次故障现象说明了,空调主机的运行需要专业的人员来进行运行工作,才能更好的确保机组的安全运行性的。
免费打赏
coco1229
2012年05月07日 14:08:28
2楼
业主一般都舍不得请专人来管理。
回复
hengtong032
2012年05月07日 21:31:49
3楼
年纪大了,可找个这样的活盯着
回复
jwb0521
2012年05月07日 22:38:09
4楼
投资安装液位控制
回复
zhaowenliangde
2012年05月08日 09:54:21
5楼
管理上不去,效果不好,影响机组正常运行。
回复
adingkgb
2012年05月08日 13:42:45
6楼
绝大多数单位都不重视运行管理
物业费卡的很低,也请不到负责人有技术的人员来管理
回复
xyjin1986
2012年05月08日 13:53:58
7楼
现在就是这样的,又要马儿跑,又不给马儿草。那还能怎么样?
回复
aicile
2012年05月08日 16:33:14
8楼
有些时候还是需要专业的技术人员来管理或许会比较好些。 http://www.boschsv.org
回复
gaolibohy
2012年05月09日 09:09:56
9楼
这种现象很多,冷却塔散热不好,正常维护不到位,冷凝器结垢等等,管理上不去压缩用人成本。
回复
gaolibohy
2012年05月09日 09:21:29
10楼
今年某单位活塞机去年没放水,蒸发器,冷凝器铜管都冻裂了,压机进水。
回复
gaolibohy
2012年05月09日 09:27:43
11楼
业主找个游击队,上水运行,结果可想而知,空调末端成了水帘洞。
回复