开利30HXC155螺杆冷水机组高压跳机保护的原因
en034
en034 Lv.5
2012年05月06日 22:25:24
只看楼主

4号,2台中的1台开利30HXC155系列螺杆冷水机组,因高压保护故障而停机了,机关的工作人员报房间热才发现主机报故障而停机了。接报后到现场查看为2个压缩机的高压保护开关动作保护了,每位后能开机了,但很快又高压保护而停机了,故障代码显示为:103,303,分别为两个压缩机的高压保护开关动作代码。经查为客户停水更换储水箱而造成冷却塔没有补水,到冷却塔现场查看时,塔内基本没有积水了,后来告诉客户造成故障的原因,把机组停机了,需要等冷却塔重新加水了再进行试机。

根据此次故障现象说明了,空调主机的运行需要专业的人员来进行运行工作,才能更好的确保机组的安全运行性的。
免费打赏
cz668323
2012年05月09日 17:06:07
12楼
冰水机组要定期维护你懂吗?造成的原因可能是结垢引起的。
回复
aicile
2012年05月11日 14:46:56
13楼
每位后能开机了,但很快又高压保护而停机了,故障代码显示为:103,303,分别为两个压缩机的高压保护开关动作代码。经查为客户停水更换储水箱而造成冷却塔没有补水,到冷却塔现场查看时,塔内基本没有积水了,后来告诉客户造成故障的原因,把机组停机了,需要等冷却塔重新加水了再进行试机。
回复
dgmcsy
2012年05月16日 08:37:03
14楼
冷水机组需要定期的维护,不是买回去就不用管了,平时安排人经常查看一下。我们公司是专业生产冷水机,冷水机组,冷却塔的有什么问题可以进入我们公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
回复
iwujie
2014年07月22日 14:44:19
15楼
我最近也碰见高压报警的水冷机组
回复
fitfast
2015年06月22日 00:52:41
16楼

现在就是这样的,又要马儿跑,又不给马儿草。那还能怎么样?
回复