让冷水机组引起高压故障的原因
fjmansite163.com
2014年08月04日 09:37:36
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。 主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。

冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助: 
(1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  
(2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。  
(3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。   
  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
(5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
(6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。   


免费打赏
apple131379
2014年08月04日 21:31:23
2楼
我学习了,帮你顶一下
回复
k847575552
2014年08月05日 08:58:21
3楼
重温一下,学习学习
回复
xjm1343314052
2014年08月06日 09:23:11
4楼
制冷剂的多少与系统的平衡压力没有什么关系。平衡压力只与环境温度有关系。
回复
勇者无疆
2014年08月07日 16:15:22
5楼
谢谢分享----------------
回复
iwujie
2014年08月11日 11:12:03
6楼
顶一下学习一下
回复
chentingfeng
2014年09月15日 15:11:24
7楼
谢谢分享…………
回复
sdwfsg
2015年05月15日 09:07:55
8楼
学习一下...............
回复
co1432887613540
2015年05月30日 08:54:05
9楼
拜读,有些没搞懂,需要实际操作才知道