(1)这是10KV冷水机组准备调试通电现场,大家看下现场如果通电需要什么条件?
(2)大家看1号图,高压接线箱上正对着天花板给水管道正好中间接头处,这样如果验收可以吗?
(3)能分享下大家对制冷中央系统的知识?
![1号.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2号.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3号.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4号.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
handlove 发表于 2014-8-20 21:04 10KV机组没见过 6.3kv的 个人觉得安全距 五防等电器问题做好应该没问题。您做的高压机组的无功补偿是怎么做的?有没有图纸可以参考一下啊。多谢
回复
33楼
看别人的回复学习了不少
回复
34楼
俺是来学习的,这种现场没有去过
回复
35楼
高压箱设计可以,控制箱位置我看了下还可以!不需要改动,调试设备试运行的前提条件是管道冲洗完毕,检漏完毕,各个分机开机运行正常,阀门开启无卡滞,控制系统工作正常,设备厂家人员到场,检查完毕,确认没有问题后联调可以。并运行24小时无故障,设备资料,实验,合格,有当地压力检测部门出具的检测合格报告。可正式交接、。
回复
36楼
配电箱上面设个防水罩
回复
37楼
这是设备自带的配电箱 弱防护等级达到了 能够达到使用要求
回复
38楼
jiangyonghit 发表于 2014-8-23 08:49 高压箱设计可以,控制箱位置我看了下还可以!不需要改动,调试设备试运行的前提条件是管道冲洗完毕,检漏完 …学习了!哈哈
回复
39楼
本帖最后由 miaojianxun 于 2014-8-25 11:12 编辑
接线箱必须做好防凝水措施(就是没有上面的管道也一样),小心放炮(经验教训)。