菜鸟求助一个地下酒窖的相关问题
superxu0802
superxu0802 Lv.12
2014年08月14日 19:15:55
只看楼主

地下酒窖,覆土厚1m,无上部结构,建模的时候我把外圈的挡土墙都建入模型中了,地下室层数输入1,嵌固端所在层号输2,计算的时候我按框架计算的,抗震等级我按抗规6.1表查的。请问我这样做有没有什么问题,。计算结构 第二阵型扭转,需要考虑吗? 求好心人指导下

地下酒窖,覆土厚1m,无上部结构,建模的时候我把外圈的挡土墙都建入模型中了,地下室层数输入1,嵌固端所在层号输2,计算的时候我按框架计算的,抗震等级我按抗规6.1表查的。请问我这样做有没有什么问题,。计算结构 第二阵型扭转,需要考虑吗? 求好心人指导下
免费打赏
zcpzxj67
2014年09月10日 09:50:56
2楼
一般止水带用到伸缩缝与变形缝,止水带类型很多
这是bw型遇水膨胀止水带 质量并不是很好
产品质量 分为 国标b型 j型 s型
B型是15mpa 也是高质量 铁道部专用标准
以此类推下减 3兆帕 就是其余型号
土工材料大全产品知识
土工材料专家:18678384210
回复
zcpzxj67
2014年09月10日 09:55:28
3楼
地下防水 排水 设计硬性
回复
water_123_
2014年09月13日 09:12:46
4楼
抗震等级按抗规14.1.4确定
回复
hzs00000
2014年11月01日 00:20:19
5楼
可惜我不视作结构的
回复
co1448110866400
2016年01月25日 08:21:11
6楼

感谢楼主分享
回复
luochongchong
2016年06月14日 09:52:37
7楼
多谢楼主分享 学习使人进步
回复
风平浪靖
2016年07月12日 22:21:11
8楼
土豪的世界我们不懂