在陆耀庆那本书里,1999页看到这么一句。如何理解?
在陆耀庆那本书里,1999页看到这么一句。
如何理解?
2楼
同程式 顾名思义,就是冷冻水所走的路程相等,所以阻力也就相等 ,使冷冻水在各个末端能按设计冷量分布,但缺点是会大大加长冷冻水管,造成浪费;异程式 就是离主机近的末端阻力小,远离主机的末端阻力大,所用的冷冻水管少,但这样会使近端的阻力小,冷冻水流量大,远端的相反造成水利失衡,冷量分配与设计不符。 而平衡阀就是安装在各个末端上,通过调节使各个末端阻力相当,所以平衡阀的使用会使异程得到普及。
回复
3楼
qyd276 发表于 2014-8-14 13:06 同程式 顾名思义,就是冷冻水所走的路程相等,所以阻力也就相等 ,使冷冻水在各个末端能按设计冷量分布,但 …把平衡阀安装在每一个末端的异程式,其实挺常见的是不?
回复
4楼
每一个末端都装,是不是太多了,费用上去了
回复
5楼
我的感觉是:如果在集水器每根冷冻回水支管上肯定是需要装设静态平衡阀的。风机盘管每层总回水管也需要装设静态平衡阀。
有了这些静态平衡阀,同程式确实已经没有必要
回复
6楼
而动态平衡阀如果装设的话,一般每个末端都需要装设。
如果是定流量系统,可以装设流量平衡阀,恒定流量。
如果是变流量系统,可以装设两通调节阀,或者一体阀(动态压差平衡型电动两通调节阀)
回复
7楼
谢谢!谢谢!
回复
8楼
这个没有完全答案,根据客户的设计要求。
回复
9楼
两通调节阀是什么样子的控制原理呀?
回复
10楼
两通调节阀是什么样子的控制原理呀?
回复
11楼
谢谢楼主的分享!!好资料
回复