哪位师傅能帮忙讲解下,冷库排管的单路允许长度如何计算。最好能上传个资料,谢谢。
哪位师傅能帮忙讲解下,冷库排管的单路允许长度如何计算。最好能上传个资料,谢谢。
2楼
即从排管的进液口到回气口。
回复
3楼
原则上讲,压降不超过1摄氏度,选择盘管时咨询一下厂家。我记得本板块之前有介绍排管管长的帖子,你看一下
回复
4楼
直接膨胀供液的不要超过60米,桶泵供液的我们现在做的80米还没有问题。
回复
5楼
山东冷库 发表于 2014-8-17 09:31 直接膨胀供液的不要超过60米,桶泵供液的我们现在做的80米还没有问题。谢谢,你说直接膨胀的不要超过60M是在什么情况下,我看书上说与蒸发温度,管径,流量有关。
回复
6楼
学习中------------
回复
7楼
60M是铝排吧?我们直接膨胀阀供液钢排单路最长250米回油和低压压力都还过得去啊!
回复
8楼
一般90米到120米效果最佳,短了容易回液,长了容易造成压力损失过大,回气过热度增加。桶泵的一般45-60米,再长了没试过。
回复
9楼
氟跑了 发表于 2014-8-20 11:00 60M是铝排吧?我们直接膨胀阀供液钢排单路最长250米回油和低压压力都还过得去啊!我计算出来,32的刚排管单路确实可以做到250M,但是搁架最好不要超过120M.
回复
10楼
直接膨胀供液的不要超过60米(直径16管)
回复
11楼
铝排的话 25管不超过90米 32的不超过120米,直接膨胀供液的 效果还可以 高中温工况
回复