排烟道设计安装不合理 的原因分析
lizhi80
lizhi80 Lv.6
2014年08月13日 14:35:57
来自于通风排烟
只看楼主

排烟道设计安装不合理 原因分析 厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种: 一、主排烟管道通风面积不够 二、管道截面积变小 排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。 三、排管道使用后积聚物堆积 四、低层排烟不顺畅

排烟道设计安装不合理 原因分析


厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种:

一、主排烟管道通风面积不够



二、管道截面积变小

排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。


三、排管道使用后积聚物堆积


四、低层排烟不顺畅

  不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。

五、建议配备排烟风机

  对于油烟较大的厨房,建议还配备一个排烟风机。常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种。






排烟风机的种类
轴流风机
以前应用较多,但由于全压小,在安装油烟净化器后很少应用。
风机箱
全压中等,风量可以调节,且噪声较低,常在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟系统中选用。
离心风机
全压和风量都可以调节,但由于噪声较大,常需要做降噪处理。当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶,一般选择离心风机。
免费打赏
szg169
2014年08月31日 00:22:02
32楼
非常感谢楼主分享!!
回复
张光仁__水暖
2014年08月31日 10:46:18
33楼
学习了 看了还是理解一些东西的
回复
xuxindan
2014年09月04日 14:05:44
34楼
油烟主风道风速如果用镀锌风管也不会超15米。如设计超15米,并联主风道上的支风管会造成窜风,倒风的现象。考虑到风机的功率以及负压等因素,风速不会超过10米。如是土建风道,风速会更低。
回复
szg169
2014年09月07日 13:15:03
35楼
非常感謝楼主分享!!
回复
phantomdawn
2014年09月09日 17:13:32
36楼
很受用,谢谢楼主分享
回复
随榆而安
2014年09月10日 10:30:30
37楼
学习了 再补充点图片更好
回复
大胆1024
2015年01月30日 12:13:12
38楼
学习了!谢谢楼主分享!