本帖最后由 青春年少 于 2014-8-13 10:58 编辑 大家谈谈对自动喷水灭火规范6.27这句话的理解。 1、规范是 2、条文解释是3、图集04s206是这样 材料表显示阀前是一个信号蝶阀,阀后没显示。 4、上次被审图提了这条意见5、接下来下面是各个同行们的画法,大家来说说您对规范如何理解,同时平时是如何画的? 画法一:
本帖最后由 青春年少 于 2014-8-13 10:58 编辑
大家谈谈对自动喷水灭火规范6.27这句话的理解。
1、规范是
2、条文解释是
3、图集04s206是这样
材料表显示阀前是一个信号蝶阀,阀后没显示。
4、上次被审图提了这条意见
5、接下来下面是各个同行们的画法,大家来说说您对规范如何理解,同时平时是如何画的?
画法一:
画法二:
画法三:
12楼
{:1_107:}:P
回复
13楼
看了一下 还是报警阀前后都设信号阀保险一点吧 就怕一个误操作啊
回复
14楼
可以用锁位阀。
回复
15楼
还是前后设置信号阀比较稳妥,要么就是都是带锁具的阀门,主要是防止被误关,毕竟是自动灭火系统,准工作状态下系统不通是不行的,用信号阀主要是在消控室可以看见该阀的启闭状态。
回复
16楼
进来了解一下
回复
17楼
青春年少 发表于 2014-8-14 12:53 那您对规范6.27上面提到的进出口设置信号阀如何理解?本强调的是设阀的话,必须是信号阀或锁位阀。不是说一定要设。两个概念。
回复
18楼
青春年少 发表于 2014-8-14 12:53 那您对规范6.27上面提到的进出口设置信号阀如何理解?雨淋阀后肯定要设.
回复
19楼
我认为画法三就满足规范的要求啊,水流指示器前也是有信号阀的,满足报警阀后安装信号阀的要求。
回复
20楼
涉及具体问题,按现场实际处理。灵活把握……!
回复
21楼
只是知道要设信号阀,具体为什么设,没有仔细想过,想必可能是为了试验的时候用吧
回复