大家谈谈对自动喷水灭火规范6.27这句话的理解。
青春年少
青春年少 Lv.12
2014年08月13日 10:59:55
只看楼主

本帖最后由 青春年少 于 2014-8-13 10:58 编辑 大家谈谈对自动喷水灭火规范6.27这句话的理解。 1、规范是 2、条文解释是3、图集04s206是这样 材料表显示阀前是一个信号蝶阀,阀后没显示。 4、上次被审图提了这条意见5、接下来下面是各个同行们的画法,大家来说说您对规范如何理解,同时平时是如何画的? 画法一:

本帖最后由 青春年少 于 2014-8-13 10:58 编辑

大家谈谈对自动喷水灭火规范6.27这句话的理解。

1、规范是
12.png

2、条文解释是
13.png

3、图集04s206是这样


14.jpg15.jpg16.jpg
材料表显示阀前是一个信号蝶阀,阀后没显示。


4、上次被审图提了这条意见
22.jpg


5、接下来下面是各个同行们的画法,大家来说说您对规范如何理解,同时平时是如何画的?

画法一:
17.jpg


画法二:
18.jpg19.jpg20.jpg


画法三:
21.jpg



12.png


13.png


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg

免费打赏
tangkun2013
2014年08月14日 15:04:24
12楼
{:1_107:}:P
回复
qq_1406880950752
2014年08月14日 17:06:21
13楼
看了一下 还是报警阀前后都设信号阀保险一点吧 就怕一个误操作啊
回复
cutelee
2014年08月15日 10:15:18
14楼
可以用锁位阀。
回复
胡子渣
2014年08月15日 10:33:31
15楼
还是前后设置信号阀比较稳妥,要么就是都是带锁具的阀门,主要是防止被误关,毕竟是自动灭火系统,准工作状态下系统不通是不行的,用信号阀主要是在消控室可以看见该阀的启闭状态。
回复
lin110119120
2014年08月15日 11:24:08
16楼
进来了解一下
回复
lichangan1000
2014年08月15日 11:24:21
17楼
青春年少 发表于 2014-8-14 12:53 那您对规范6.27上面提到的进出口设置信号阀如何理解?本强调的是设阀的话,必须是信号阀或锁位阀。不是说一定要设。两个概念。
回复
syanhao
2014年08月15日 16:13:17
18楼
青春年少 发表于 2014-8-14 12:53 那您对规范6.27上面提到的进出口设置信号阀如何理解?雨淋阀后肯定要设.
回复
豆豆豆豆被占用
2014年08月15日 16:57:42
19楼
我认为画法三就满足规范的要求啊,水流指示器前也是有信号阀的,满足报警阀后安装信号阀的要求。
回复
maozedun
2014年08月16日 08:33:10
20楼
涉及具体问题,按现场实际处理。灵活把握……!
回复
风在何方
2014年08月18日 16:23:01
21楼
只是知道要设信号阀,具体为什么设,没有仔细想过,想必可能是为了试验的时候用吧