本帖最后由 青春年少 于 2014-8-13 10:58 编辑 大家谈谈对自动喷水灭火规范6.27这句话的理解。 1、规范是 2、条文解释是3、图集04s206是这样 材料表显示阀前是一个信号蝶阀,阀后没显示。 4、上次被审图提了这条意见5、接下来下面是各个同行们的画法,大家来说说您对规范如何理解,同时平时是如何画的? 画法一:
本帖最后由 青春年少 于 2014-8-13 10:58 编辑
大家谈谈对自动喷水灭火规范6.27这句话的理解。
1、规范是
2、条文解释是
3、图集04s206是这样
材料表显示阀前是一个信号蝶阀,阀后没显示。
4、上次被审图提了这条意见
5、接下来下面是各个同行们的画法,大家来说说您对规范如何理解,同时平时是如何画的?
画法一:
画法二:
画法三:
2楼
也被审查出来个后面没设信号阀,但提的不是强条,强条应该是设了不是信号阀或者不带锁定阀位的锁具,这条的意思应该是害怕误操作关闭阀门,导致失火时不能喷水,我现在的习惯报警阀前后都加信号阀
回复
3楼
进来了解下
回复
4楼
nlp125 发表于 2014-8-13 13:12 也被审查出来个后面没设信号阀,但提的不是强条,强条应该是设了不是信号阀或者不带锁定阀位的锁具,这条的 …这样子做保险
回复
5楼
湿式报警阀进出口都需要设置信号闸阀。
回复
6楼
我觉得设这个信号阀的作用是为了便于更好的控制,一般前面可以设置,后米我感觉没有必要的,另外各个防火分区也是有自己的信号阀的,这个也是报警阀之后的
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-8-14 06:05 湿式报警阀进出口都需要设置信号闸阀。做信号蝶阀的情况多吗,还是用信号闸阀的多
回复
8楼
“做信号蝶阀的情况多吗,还是用信号闸阀的多”两者皆可。
回复
9楼
1.至于说信号蝶阀还是信号闸阀,都没问题。关键是带关闭开启信号。
2.报警阀后,一般不设阀门或信号阀。有次开会专家对报警阀后设感到惊讶!标准图是没有的。
3.报警阀后设增加误关闭的可能性。养兵千日,用兵一时。着火若关闭,肠子悔青。
4.为什么设?施工单位喜欢。当发现试验漏水,不至于放空管道内全部水,还有重新加注。
5.至少管道容积不大时,绝对不要设。容积大时可设,必须是信号阀或明显启闭标识。
回复
10楼
报警阀后要设置信号阀哈。
回复
11楼
lichangan1000 发表于 2014-8-14 11:15 1.至于说信号蝶阀还是信号闸阀,都没问题。关键是带关闭开启信号。2.报警阀后,一般不设阀门或信号阀。有 …那您对规范6.27上面提到的进出口设置信号阀如何理解?
回复