本帖最后由 青春年少 于 2014-8-13 10:58 编辑 大家谈谈对自动喷水灭火规范6.27这句话的理解。 1、规范是 2、条文解释是3、图集04s206是这样 材料表显示阀前是一个信号蝶阀,阀后没显示。 4、上次被审图提了这条意见5、接下来下面是各个同行们的画法,大家来说说您对规范如何理解,同时平时是如何画的? 画法一:
本帖最后由 青春年少 于 2014-8-13 10:58 编辑
大家谈谈对自动喷水灭火规范6.27这句话的理解。
1、规范是
2、条文解释是
3、图集04s206是这样
材料表显示阀前是一个信号蝶阀,阀后没显示。
4、上次被审图提了这条意见
5、接下来下面是各个同行们的画法,大家来说说您对规范如何理解,同时平时是如何画的?
画法一:
画法二:
画法三:
22楼
当然没有必要设。规范这样表述是因为雨淋阀等需要前后设,所以它的意思是,如果设,就要设信号阀。
没有必要去拔高规范。确实有的审图会提,因为觉得这样保险。但其实没有必要。
对此,自喷系统的验收规范上条文解释说的非常明确:“5.3.2.......
当自动喷水灭火系统为湿式系统时,检测试验装置后的系统主干管上的控制阀不需要安装,即图4中紧挨FS的控制阀。"
当然,如果你说服不了审图,你就加吧~~~~
回复
23楼
主要是看你设置什么报警阀,像一般做的湿式报警阀,就没必要在报警阀后设置信号阀了,但是雨淋报警阀就要前后设置了,规范上说是报警阀,并没有特指,具体需要对应图集。
回复
24楼
进来学习下 看看大家的观点
回复
25楼
学习了学习了学习了学习了学习了
回复
26楼
mym01 发表于 2014-8-18 18:08 当然没有必要设。规范这样表述是因为雨淋阀等需要前后设,所以它的意思是,如果设,就要设信号阀。没有必 …又涨知识了。谢谢
回复
27楼
按图集上面简图画没有问题
回复
28楼
过来学习一下
回复
29楼
信号阀的作用是为了便于更好的控制,
回复
30楼
学习了,很有帮助
回复
31楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-8-26 16:10 编辑 nlp125 发表于 2014-8-13 13:12 也被审查出来个后面没设信号阀,但提的不是强条,强条应该是设了不是信号阀或者不带锁定阀位的锁具,这条的 …图集和规范4.2.1p64页是一致的。现在的问题∶认得字的(现在+考了注册的)就能审图;P 还动辄强条、强标 其实是一无经验、二不学习,毫无担当、反正浪费的不是自己的钱,增加了失误点、却打着安全的幌子
回复