喷头距梁的距离能否超过1.8m?
小神的黑眼圈
2014年08月13日 10:23:03
只看楼主

本帖最后由 xiaozhigps 于 2014-8-13 13:34 编辑 《自动喷水灭火系统设计规范 》 7.2.1条 喷头与梁的距离a,a最大给到了1.8m。我之前的理解是,当超过1.8的时候,梁对喷头不再产生影响。现在图审说不能超1.8m。大家怎么看,能或者不能有相关依据吗?我没有找到明确说能或不能超的条文之类的。谢谢。

本帖最后由 xiaozhigps 于 2014-8-13 13:34 编辑

《自动喷水灭火系统设计规范 》 7.2.1条 喷头与梁的距离a,a最大给到了1.8m。我之前的理解是,当超过1.8的时候,梁对喷头不再产生影响。现在图审说不能超1.8m。大家怎么看,能或者不能有相关依据吗?我没有找到明确说能或不能超的条文之类的。谢谢。
免费打赏
zzq2005119
2014年12月15日 11:01:57
22楼
我给个权威说法吧,一般超过600MM的高粱会出现无法布置上喷喷头的问题,喷头溅水盘距离顶板最高为0.15,那么喷头跟梁的距离也就是1.5米至1,。8米之间,是可以等于1.8米,但是问题来啦,等于1.8米的时候如果加上梁宽就会造成2只喷头之间的距离大于3.6米,一般有梁的区域,火灾危险等级不会小于中危险1级,所以会造成超出规范呢,正确的做法是不能满足距离梁的距离时,喷头做下喷在梁底,加集热罩处理,集热罩面积不小于0.12平方米。
回复