喷头距梁的距离能否超过1.8m?
小神的黑眼圈
2014年08月13日 10:23:03
只看楼主

本帖最后由 xiaozhigps 于 2014-8-13 13:34 编辑 《自动喷水灭火系统设计规范 》 7.2.1条 喷头与梁的距离a,a最大给到了1.8m。我之前的理解是,当超过1.8的时候,梁对喷头不再产生影响。现在图审说不能超1.8m。大家怎么看,能或者不能有相关依据吗?我没有找到明确说能或不能超的条文之类的。谢谢。

本帖最后由 xiaozhigps 于 2014-8-13 13:34 编辑

《自动喷水灭火系统设计规范 》 7.2.1条 喷头与梁的距离a,a最大给到了1.8m。我之前的理解是,当超过1.8的时候,梁对喷头不再产生影响。现在图审说不能超1.8m。大家怎么看,能或者不能有相关依据吗?我没有找到明确说能或不能超的条文之类的。谢谢。
免费打赏
enjoynow
2014年10月09日 14:37:23
12楼
xiaozhigps 发表于 2014-8-15 19:06 额,我想问的是7.2.1条 喷头与梁的距离,对1.8m的理解,跟喷头离墙的间距不是一个意思吧。对,喷头一般距顶板100-150mm,可以把距梁距离要求按照距墙考虑
回复
raoysh
2014年10月09日 14:50:04
13楼
喷头离梁太近,洒水受梁阻挡,离梁太远,感温效果不明显,个人觉得只要保证有一边不超过1.8m就行了,其它边就不用管了
回复
tiangongwang
2014年10月10日 17:26:51
14楼
你们布置喷头还显示梁图吗
回复
小草瑜
2014年10月11日 08:32:29
15楼
进来学习了
回复
lylyly321123
2014年11月15日 19:28:16
16楼
我的理解一直是认为不能超过1.8m的,因为喷洒出来的形状是一个圆形的,肯定有个保护半径,一般离墙为1.7m,所以我认为1.8m应该是一个最大值,虽然超过1.8米可能就不存在梁的影响了,但是喷洒的效果应该也会变弱吧。具体也没看到权威的说明, 期待有个权威的说法
回复
lesehan
2014年11月15日 19:53:38
17楼
感觉应该没有影响,不过规范是规定1.8m。对于梁来说,一侧大于1.8m了,另一侧距离梁就近了,b值不好满足,大于1.8m一侧没影响,另一侧的b值受梁影响,我布置时,一般溅水盘距顶板都是取一个定值的,不会在一个梁格内有高有低的。我一般还是按梁格布置的时候多。
回复
飞鱼
2014年11月16日 13:37:43
18楼
本帖最后由 飞鱼 于 2014-11-16 13:38 编辑

感觉是考虑到梁另外一侧喷头布置,另外一侧喷头距梁小于1.8就要考虑梁的影响,大于1.8则两个喷头间距超过3.6,不知道是不是这样。

还有要考虑梁宽度了
回复
tanewguy
2014年12月06日 12:03:23
19楼
不能超过1.8米,超过的话考虑喷水对顶板的保护作用不足,此点已电话咨询过姜文源老师
回复
studyer9010
2014年12月09日 10:14:12
20楼
飘过学习,未超过4×4m的十字梁应该没问题
回复
a529268023
2014年12月09日 10:39:59
21楼
本帖最后由 a529268023 于 2014-12-9 10:42 编辑 tanewguy 发表于 2014-12-6 12:03 不能超过1.8米,超过的话考虑喷水对顶板的保护作用不足,此点已电话咨询过姜文源老师是每一边都不超过1.8米还是只要一边不超过1.8?假设梁是3.6*3.8的梁,这样需要加两个喷头?
回复