喷头距梁的距离能否超过1.8m?
小神的黑眼圈
2014年08月13日 10:23:03
只看楼主

本帖最后由 xiaozhigps 于 2014-8-13 13:34 编辑 《自动喷水灭火系统设计规范 》 7.2.1条 喷头与梁的距离a,a最大给到了1.8m。我之前的理解是,当超过1.8的时候,梁对喷头不再产生影响。现在图审说不能超1.8m。大家怎么看,能或者不能有相关依据吗?我没有找到明确说能或不能超的条文之类的。谢谢。

本帖最后由 xiaozhigps 于 2014-8-13 13:34 编辑

《自动喷水灭火系统设计规范 》 7.2.1条 喷头与梁的距离a,a最大给到了1.8m。我之前的理解是,当超过1.8的时候,梁对喷头不再产生影响。现在图审说不能超1.8m。大家怎么看,能或者不能有相关依据吗?我没有找到明确说能或不能超的条文之类的。谢谢。
免费打赏
a2347865
2014年08月13日 10:40:28
2楼
这个我也不太清楚啊,想问下,土木币怎么整?
回复
小神的黑眼圈
2014年08月13日 13:32:24
3楼
a2347865 发表于 2014-8-13 10:40 这个我也不太清楚啊,想问下,土木币怎么整?好吧,积分规则里有,你去找找看。
回复
小时工
2014年08月13日 15:25:20
4楼
这一部门之前我也研究过,但还是失败了,真心没弄懂这个影响是什么关系。

但是规范上很明确的是b>0.45(b>0.55)的时候a值不再变化,a=1.8,所以应该是锁定了1.8m这个值,不能变的。大了肯定不行的
回复
小神的黑眼圈
2014年08月14日 13:51:33
5楼
小时工 发表于 2014-8-13 15:25 这一部门之前我也研究过,但还是失败了,真心没弄懂这个影响是什么关系。但是规范上很明确的是b>0.45( …不是先定了a,再校核b吗?
回复
小神的黑眼圈
2014年08月14日 13:55:22
6楼
条文说明里也没有明确说,超过1.8m怎样。这个安装是放在“喷头与障碍物”这部分,所以我一直理解的是,当超过1.8m的时候,梁就可以不再被视为障碍物了。
回复
小时工
2014年08月14日 14:35:13
7楼
xiaozhigps 发表于 2014-8-14 13:51 不是先定了a,再校核b吗?是这样吗?我怎么觉得是先确定b呢
回复
小神的黑眼圈
2014年08月14日 21:53:23
8楼
不是先布喷头,然后就有了a的值,然后看相应的b值吗?先有b的话,这个喷头溅水盘距梁底的距离是依据什么来的呢?
回复
小神的黑眼圈
2014年08月14日 21:54:18
9楼
小时工 发表于 2014-8-14 14:35 是这样吗?我怎么觉得是先确定b呢不是先布喷头,然后就有了a的值,然后看相应的b值吗?先有b的话,这个喷头溅水盘距梁底的距离是依据什么来的呢?
回复
王农勤
2014年08月15日 10:49:49
10楼
不同火灾危险性类别,离墙的间距的不一样的,具体参见自喷设计规范。
回复
小神的黑眼圈
2014年08月15日 19:06:57
11楼
wangnongqin2013 发表于 2014-8-15 10:49 不同火灾危险性类别,离墙的间距的不一样的,具体参见自喷设计规范。额,我想问的是7.2.1条 喷头与梁的距离,对1.8m的理解,跟喷头离墙的间距不是一个意思吧。
回复