关于喷淋减压孔板的问题
achutachu
achutachu Lv.12
2014年08月13日 10:02:37
只看楼主

看到规范说系统入口处压力大于0.4MPa需要做减压孔板,但是我系统计算出来的所需压力大于0.4MPa,怎么办呢?

看到规范说系统入口处压力大于0.4MPa需要做减压孔板,但是我系统计算出来的所需压力大于0.4MPa,怎么办呢?
免费打赏
雨花冷机
2014年12月30日 10:05:38
12楼
节流降压:lol
回复
kaira
2015年01月05日 23:14:02
13楼
学习学习,谢楼主分享
回复
co1448110866400
2015年12月24日 20:55:09
14楼
谢谢楼主分享
回复
co1448110866400
2016年01月25日 08:56:09
15楼

感谢楼主分享
回复
queerice
2016年01月27日 08:38:22
16楼
简单点,在雨淋阀前装个可调节的减压阀。
回复
yaozi33
2016年01月27日 15:21:13
17楼
学习一下,多谢楼主分享
回复
wb1014
2017年03月27日 09:57:50
18楼

希望越来越好,大家一起学习。
回复
lichangan1000
2017年03月27日 10:09:08
19楼
不宜大于0.4MPa,这一条毫无意义,也没科学依据。我所接触到美国的规范,不小于0.8MPa。理由很简单,灭的火是早期火灾,压力大喷水强度大,灭火效率高。至于1h灭火还是瞬间灭火,那个更合理。 规范这一条本身就有问题。最多用“不宜”。
回复
萌懂小书童
2017年03月27日 16:59:57
20楼
学习了,谢谢楼主的分享
回复
hbs13829780462
2017年10月02日 11:08:06
21楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复