关于喷淋减压孔板的问题
achutachu
achutachu Lv.12
2014年08月13日 10:02:37
只看楼主

看到规范说系统入口处压力大于0.4MPa需要做减压孔板,但是我系统计算出来的所需压力大于0.4MPa,怎么办呢?

看到规范说系统入口处压力大于0.4MPa需要做减压孔板,但是我系统计算出来的所需压力大于0.4MPa,怎么办呢?
免费打赏
c181719653
2014年08月13日 10:43:46
2楼
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)第8.0.5条规定
“轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa”
没说系统入口压力不能大于0.4MPa。
不知道你看的是那本规范?
回复
huangjinheng888
2014年08月15日 09:02:04
3楼
好深奥的感觉,我都没翻过这个规范。。。。
回复
ly7818
2014年08月20日 14:07:47
4楼
系统计算后,利用减压孔板,减出余压,但开孔不能太小。
回复
墨墨
2014年08月22日 09:37:19
5楼
请注意是入口压力不大于0.4,入口压力如果过大的话可以用减压孔板,也可以调整一下管径
回复
xiaolijie527
2014年08月22日 11:16:56
6楼
是配水管入口压力不宜大于0.4MPa,入户管压力可以大于0.4MPa
回复
dandanjita
2014年10月20日 14:41:11
7楼
原来是设计类规范,我没有看过:$
回复
dandanjita
2014年10月20日 14:41:33
8楼
我都是看施工验收规范
回复
hzs00000
2014年11月01日 00:23:36
9楼
不是很懂给排水学习一下
回复
hzs00000
2014年11月01日 00:27:11
10楼
学习一下,多谢楼主分享
回复
云飘飘
2014年11月01日 06:17:22
11楼
合理布置喷头、管径,应该小于0.40MPa很多。
回复