看到规范说系统入口处压力大于0.4MPa需要做减压孔板,但是我系统计算出来的所需压力大于0.4MPa,怎么办呢?
看到规范说系统入口处压力大于0.4MPa需要做减压孔板,但是我系统计算出来的所需压力大于0.4MPa,怎么办呢?
2楼
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)第8.0.5条规定
“轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa”
没说系统入口压力不能大于0.4MPa。
不知道你看的是那本规范?
回复
3楼
好深奥的感觉,我都没翻过这个规范。。。。
回复
4楼
系统计算后,利用减压孔板,减出余压,但开孔不能太小。
回复
5楼
请注意是入口压力不大于0.4,入口压力如果过大的话可以用减压孔板,也可以调整一下管径
回复
6楼
是配水管入口压力不宜大于0.4MPa,入户管压力可以大于0.4MPa
回复
7楼
原来是设计类规范,我没有看过:$
回复
8楼
我都是看施工验收规范
回复
9楼
不是很懂给排水学习一下
回复
10楼
学习一下,多谢楼主分享
回复
11楼
合理布置喷头、管径,应该小于0.40MPa很多。
回复