大家帮忙分析下原因,怎么会炸,是电缆头做的不合格还是有什么别的原因?已经使用了将近一年,不过负荷蛮大的!
大家帮忙分析下原因,怎么会炸,是电缆头做的不合格还是有什么别的原因?已经使用了将近一年,不过负荷蛮大的!
32楼
ccc___ 发表于 2014-8-13 04:32 电缆插头是什么材料,烧过后是这个样的?这么大电缆(300平方和240平方),插头的结构是怎样的?好象主 …环网柜!没错,继电保护也没有,一般都陪的
回复
33楼
chl15362033889 发表于 2014-8-14 13:15 从照片上来看,应该是出线柜A相线耳没压好,发热,又引起应力管位置绝缘降低,燃烧爆炸可能是放点烧毁了,产生电弧,烧没了
回复
34楼
zhili051 发表于 2014-8-15 10:58 工艺的问题,1、安装时A相力锥推入的太近,电缆负荷过大发热+箱体内部潮湿,引起绝缘层与外层接触,而引起爆 …电缆进线和出现处都应该密封啊!
回复
35楼
插头做好了由于雷击和会产生放电
回复
36楼
zhili051 发表于 2014-8-15 10:58 工艺的问题,1、安装时A相力锥推入的太近,电缆负荷过大发热+箱体内部潮湿,引起绝缘层与外层接触,而引起爆 …放电烧没有了
回复
37楼
ccc___ 发表于 2014-8-13 04:32 电缆插头是什么材料,烧过后是这个样的?这么大电缆(300平方和240平方),插头的结构是怎样的?好象主 …你的土木币真多!给我点呗!!
回复
38楼
这是啥牌的柜子啊!感觉像西门子的呢
回复
39楼
图片上有一句话“避雷器为什么会击穿”那应该说明是过电压引起的。楼主没有把事故前发生的什么现象讲清楚(比如是否下雨,打雷),就问问题欠妥当。
电缆头运行一年多,几只同时损坏,说是安装问题,不太合适,应该查共性的东西。
回复
40楼
进来看看!就不多说!
回复
41楼
学习,学习
回复