急!急!急!柴油发电机先升压再降压
slgslg
slgslg Lv.2
2004年12月01日 18:52:22
只看楼主

各位,现有一棘手问题,某地欲安装一柴油发电机(1650KW),但由于机房距配电室约200米,因此考虑减少线路损耗,欲采用发电机出来先升压再降压的方法。有谁从事过此类项目,望赐教。升压需要几面柜子?降压需要几面柜子?如何与市电的低压侧连锁?急!急!急!

各位,

现有一棘手问题,某地欲安装一柴油发电机(1650KW),但由于机房距配电室约200米,因此考虑减少线路损耗,欲采用发电机出来先升压再降压的方法。有谁从事过此类项目,望赐教。升压需要几面柜子?降压需要几面柜子?如何与市电的低压侧连锁?急!急!急!
免费打赏
大鼻山
2004年12月01日 19:04:41
2楼
主要看发电机距离用电负荷多远,而不是看它距离配电室有多远
回复
nlb
2004年12月01日 19:24:29
3楼
升压与降压变压器的低压侧各用一台低压柜即可.变压器高压侧不必设开关,直连.
回复
nlb
2004年12月01日 19:28:18
4楼
如要与市电并网,需再设一个同期盘.用一个控制台也行.
回复
slgslg
2004年12月02日 12:08:23
5楼
NLB,你好,

针对我的发电机,需要安装多大容量的升压与降压变压器?2000KVA?另外,变压器直连是否要调相?

由于与市电并网须通过供电局,恐怕不会被批。因此希望通过降压后与进线开关连锁。如果通过电缆连接,不知与先升压再降压的方法,哪个更可行?造价呢?

谢谢


回复
nlb
2004年12月02日 19:02:44
6楼
1.可以用2000KVA变压器,不明白你在这里说的“调相”是什么意思?
2.也可以用8根300平的铜芯电缆并联送电,比用变压器简单一些,造价可询问当地变压器厂和电缆厂。
回复
大鼻山
2004年12月02日 19:25:45
7楼
你升压再降压,费了老鼻子的劲
为什么不直接把发电机设在配电室附近?既然降压变压器有安装位置,为什么发电机就没有安装位置?!
郁闷啊
回复
大鼻山
2004年12月02日 19:27:28
8楼
是不是看了风水,发电机必须离开配电室200米?呵呵
回复
slgslg
2004年12月03日 14:57:17
9楼
大鼻山,

我可能没说清楚,由于我这台发电机给两处供电,因此发电机房靠近另一处配电室,距我的配电室200多米。

NLB,

对于你提出的“用8根300平的铜芯电缆并联送电”,我有一点不明白。
我的设想是:由于我的发电机是1650KW,且我原来的两台1250KVA变压器在夏季用电总负荷约为1200~1300KW,因此电流约为2500A。所以若用低压电缆YJV-1KV-300mm2,单相就需要约6根电缆,全部A,B,C,N共需3x6+1x3=21根电缆。

不知我的想法对否?

另外,“变压器高压侧不必设开关,直连.”是否不够安全?若变压器出问题,如何保护?

谢谢,



回复
nlb
2004年12月03日 18:15:51
10楼

我说的是用8根VV-3*300+1输送1650KW.你的方案也对.
回复
nlb
2004年12月03日 18:27:06
11楼

安全上没问题.保护变压器要在电源侧,并非必须在高压侧.当变压器出问题时,来自发电机的短路电流由发电机出口低压断路器保护.如发电机并网,来自电网的短路电流由配电盘的联络低压断路器保护.
并且,低压也可装继电保护.
回复

相关推荐

APP内打开