有关280°C排烟阀的设置,是不是设计院设计错误。
shevajay1238
2014年08月12日 12:00:36
来自于通风排烟
只看楼主

本建筑是高层建筑的裙带,下面四层作为商铺,在每个排烟井屋面均设有排烟风机。有问题的地方就是从排烟井出来商铺每层的分层排烟阀为和设计成常开阀,本人认为这地方应该是常闭的,因为消防弱点设计的次阀是联动带模块的,如果发生火灾,次阀必然会关闭。那么做的排烟风管就没做用。请前辈指点,是不是我的想法是错误的?

2014年08月12日 12:38:44
2楼
不明白这个设计人员的想法 多个防烟分区共用系统 他用的是单层百叶,应该有几处不合理的地方。
回复
张光仁__水暖
2014年08月12日 12:39:16
3楼
如果他的280度防火阀 都是电动的就没有问题。
回复
青风细雨
2014年08月12日 15:21:19
4楼
个人觉得没问题,这个280°防火阀常闭,主要是因为百叶风口的原因,但是这个防火阀一定要提电气,对应的防烟分区着火要打开。
回复
shevajay1238
2014年08月12日 15:23:24
5楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-12 12:39 如果他的280度防火阀 都是电动的就没有问题。呵呵,排烟分区内的280°C防火阀都是常闭的带远控和手动控制,分层280°C防火阀是常开,火灾发生时通过联动信号关闭。你说的没在重点啊 。
回复
shevajay1238
2014年08月12日 15:29:33
6楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-12 12:38 不明白这个设计人员的想法 多个防烟分区共用系统 他用的是单层百叶,应该有几处不合理的地方。这个防火分区分了3个防烟分区的,共用一个系统,我只是想搞明白,排烟井出口的阀是不是设计错误,因为弱电图纸上给了它一个模块,作用就是一发生火灾,他就要关闭,那么整个系统就没用!
回复
shevajay1238
2014年08月12日 15:35:51
7楼
xiaofengqq2011 发表于 2014-8-12 15:21 个人觉得没问题,这个280°防火阀常闭,主要是因为百叶风口的原因,但是这个防火阀一定要提电气,对应的防烟 …这个烟井出口的防火阀是常开的,结合电气本人认为是常闭!
回复
青风细雨
2014年08月12日 15:42:20
8楼
shevajay1238 发表于 2014-8-12 15:35 这个烟井出口的防火阀是常开的,结合电气本人认为是常闭!不能这样片面的看,这个系统风口用百叶,加设280°常闭,那么在风井处用常开就更方便,不然着火的时候还另外需要一个电讯号。一般,我们设风口选用远控多叶排烟口的时候,就不加设那个280°常闭防火阀了,那么风机处就一定要一个280°常闭。所以设计没有错
回复
青风细雨
2014年08月12日 15:46:08
9楼
shevajay1238 发表于 2014-8-12 15:35 这个烟井出口的防火阀是常开的,结合电气本人认为是常闭!我看了你刚才回复其他人的,如果电气给了模块火灾要关闭就是不对,这个关闭应该是到达280°才能关闭,发生火灾时这个阀门是不动作的,直到280°就关闭,因为280°的时候烟气就带火了,必须停止排烟,不然带火烟气会烧到其他楼层或屋顶风机。
回复
shevajay1238
2014年08月12日 17:50:55
10楼
xiaofengqq2011 发表于 2014-8-12 15:46 我看了你刚才回复其他人的,如果电气给了模块火灾要关闭就是不对,这个关闭应该是到达280°才能关闭,发生 …那这个就是电气设计错误,我的看法和你的一样,我认为这个阀不应该参加联动和与屋面风机连锁,如果他参加连锁,屋面风机在280°C时风机会停止,那么同时别的楼层着火,风机也没动作。排烟系统就失去作用了!
回复
张光仁__水暖
2014年08月12日 17:56:02
11楼
明白你意思了 设计没有问题 只不过风管和风井的连接哪里设置280度常开防火阀比较好 控制简单 排烟温度高于280度熔断闭关 输出一个电信号给风机...就可以了 一开 一闭就可以了 风机入口用常开的就可以