地下室顶部有2m厚的覆土,板面恒载取30 活载取3.5 板厚250 主梁300*900, 300*800,300*700.柱子500*600,600*600次梁250*650问题1:次梁这样布置合理不?问题2: 这样布置pkpm算出来次梁的配筋比主梁配筋还大?问题3:构件截面取值合理不?
地下室顶部有2m厚的覆土,板面恒载取30 活载取3.5
板厚250
主梁300*900, 300*800,300*700.
柱子500*600,600*600
次梁250*650
问题1:次梁这样布置合理不?
问题2: 这样布置pkpm算出来次梁的配筋比主梁配筋还大?
问题3:构件截面取值合理不?
2楼
本帖最后由 xiewentao874632 于 2014-8-12 16:48 编辑
只说一点,两米覆土,恒载30小不小?活荷载怎么考虑的?(如果覆土顶面与地面无高差,是不是得考虑一个走车的活荷载啊?要是走消防车的话,是不是差的有些多?)
回复
3楼
不知道你的地下室上面直接是主楼还是有一部分上面可能走消防车,需不需要考虑人防荷载。然后一点就是你主梁的梁宽应该再宽点吧,比如做个350,400的。
回复
4楼
荷载选取和次梁截面有问题
回复
5楼
可以,荷载偏小,主楼可能小了,
刚出的个地下室8.*8、柱网,1.5覆土,活载也是按3.5,主梁500*800,160/180板厚,井字梁
回复
6楼
没做过,路过看看。。。。。
回复
7楼
xiewentao874632 发表于 2014-8-12 16:45 只说一点,两米覆土,恒载30小不小?活荷载怎么考虑的?(如果覆土顶面与地面无高差,是不是得考虑一个走车 …谢谢提醒,做的时候没考虑这么多恒载取30是有点偏小覆土顶面与地面无高差,消防车荷载没有考虑
回复
8楼
这个还好了,看了很有用
回复
9楼
路过,学习下
回复
10楼
如果荷载调整正确的话,你的梁都需要在重新核算下,建议个人多输入几次梁截面尺寸计算,参考前面几位的意见,自己可能大致明白该用多大的尺寸了。这个面积不大,可以多花点时间练习下。
回复
11楼
谢谢分享,这个资料很好
回复