配电箱总断路器大小?
西西第一号
2014年08月12日 09:44:54
只看楼主

大神门,请教一下我们一般选取配电箱的总断路器是计算电流的几倍?是不是分照明,动力,空调之类的,根据经验和负荷启动电流的大小来选取?

大神门,请教一下我们一般选取配电箱的总断路器是计算电流的几倍?是不是分照明,动力,空调之类的,根据经验和负荷启动电流的大小来选取?
免费打赏
qq_1405390263260
2014年08月12日 10:02:15
2楼
一般都选取1.3-1.5倍,这样选取是绝对OK的
回复
西西第一号
2014年08月12日 10:03:41
3楼
电气小马达 发表于 2014-8-12 10:02 一般都选取1.3-1.5倍,这样选取是绝对OK的哦,非常感谢你!
回复
西西第一号
2014年08月12日 10:06:05
4楼
电气小马达 发表于 2014-8-12 10:02 一般都选取1.3-1.5倍,这样选取是绝对OK的我在问一个问题,就是我们在选断路器的时候是不是还得考虑负荷的启动电流,我知道C系列断路器是配电的,D系列是电机的。那空调怎么考虑这个启动电流,用C系列的也可以吗?不是说空调的启动电流是额定电流的2-3倍,这个又怎么选取?
回复
qq_1405390263260
2014年08月12日 16:57:37
5楼
yefengpiaopiao 发表于 2014-8-12 10:06 我在问一个问题,就是我们在选断路器的时候是不是还得考虑负荷的启动电流,我知道C系列断路器是配电的,D …按我平时所做的是这样的,首先看这个设备额定容量,然后根据需要系数算出计算容量,接着算出计算电流,而断路器大小则根据这个计算电流选取,所以你说的启动电流,已经在设备的额定容量那里考虑了,所以这里断路器选择不必考虑这个。个人意见,仅供参考,谢谢。
回复
qq_1405390263260
2014年08月12日 17:00:38
6楼
例如7.5KW电动机的额定电流大约是14-15A,其启动电流大约为100A左右(由于电机容量比较小,其启动电流大约是电机额定电流的7倍),如果采用20A开关,其速断保护动作电流是20x12=240A,远远大于其启动电流。
这个是网上的例子,你看断路器根据额定电流来选就OK了,它里面设置的保护电流肯定大于启动电流的了,不必去担心。。
回复
fengguowuhenji
2015年01月03日 21:46:01
7楼
学习了,菜鸟路过
回复
云飘飘
2015年01月04日 05:59:08
8楼
一般是1.1~1.25倍左右吧。
回复