新人帖:关于电缆载流量及电流互感器变比的选择问题!
xiaoan_
xiaoan_ Lv.9
2014年08月11日 22:00:55
只看楼主

某食堂: 1. 进线电缆YJLV 3*70+1*35 明敷 载流量约为180A。此电流180A是指总共为180A?还是指三相中每一相所能承载的最大电流都为180A呢? 2.总负荷有90KW(大都为380设备),那么计算总电流I=P/1.73*380=135A就行呢,还是得考虑功率因数了?如果考虑,是0.8吗? 3.为此设计订做了一总配电箱,箱内总空开为DZ20y-225/3300 200A,电流互感器LMZJ1-0.5 3个(100/5),三相四线电子式有功电能表3*1.5(6A),分4路出线:M1-63L/3300 100A(2个)、

某食堂:
1. 进线电缆YJLV 3*70+1*35 明敷 载流量约为180A。此电流180A是指总共为180A?还是指三相中每一相所能承载的最大电流都为180A呢?
2.总负荷有90KW(大都为380设备),那么计算总电流I=P/1.73*380=135A就行呢,还是得考虑功率因数了?如果考虑,是0.8吗?
3.为此设计订做了一总配电箱,箱内总空开为DZ20y-225/3300 200A,电流互感器LMZJ1-0.5 3个(100/5),三相四线电子式有功电能表3*1.5(6A),分4路出线:M1-63L/3300 100A(2个)、 M1-63L/3300 63A(照明)、 M1-63L/3300 80A(备用),这样分是否合理?
4.此次选用的电流互感器变比为100/5,是否合理呢?对于电流互感器变比的选择是需要参考哪些呢,应该如何计算来合理选取呢?
百度得:TA如何选择:(简单来说就是怎样确定额一次电流的问题),它应“保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不少于30%”。这个又该如何理解?
虚心请教,求详细解答。谢谢了~
免费打赏
xinxin0509
2014年08月27日 21:33:28
32楼
那个系数选择0.5就可以了!!!
回复
jianzhudianqi
2014年09月25日 05:12:27
33楼
路过学习了!!
回复
小周飞刀
2016年05月24日 11:08:52
34楼
电气小马达 发表于 2014-8-11 22:00 1.好像上次群里有问过,三相中的每一相。2.公式:设备容量*需要系数=计算容量 计算容量/1.732/380/功率因 …那么,对于保护用的电流互感器,变比又当如何确定???
回复
小周飞刀
2016年05月24日 11:09:43
35楼
对于保护用的电流互感器的变比,又将如何确定???
回复