各位大侠,今天施工时甲方提出空调供水管镀锌钢管(DN100)与无缝焊接弯头直接焊接不允许,但是我以前施工是一直没注意这个问题,敢问镀锌钢管与无缝焊接钢管是否能够直接焊接,规范要求是什么呢?在哪里能查到?关键是工程完成80%,返工量太大
各位大侠,今天施工时甲方提出空调供水管镀锌钢管(DN100)与无缝焊接弯头直接焊接不允许,但是我以前施工是一直没注意这个问题,敢问镀锌钢管与无缝焊接钢管是否能够直接焊接,规范要求是什么呢?在哪里能查到?关键是工程完成80%,返工量太大
2楼
同求,还望高手指点迷津
回复
3楼
按规定镀锌管是不允许焊接的,应采用螺纹连接,因为镀锌管在焊接过程中破坏掉了金属锌层,达不到防腐的目的,同时在镀锌管的焊缝边缘材质分子结构产生变化减小了镀锌管的强度。容易让管道焊口腐蚀,由于管径过大还是用法兰连接吧,镀锌管套丝使用丝接法兰,无缝钢管直接使用焊接法兰,使用橡胶垫子即可。
回复
4楼
为了省钱可以用无缝钢管大于管径的管段,用车床车丝焊接在承压弯头上,车丝处用管箍与镀锌管连接。
回复
5楼
做空气能热水工程的,进来学习学习
回复
6楼
有谁知道采暖的管材 热镀锌钢管 、焊接钢管和PPR管有哪些区别,性能都怎么样呢
回复
7楼
风往北吹 发表于 2014-9-16 20:08 按规定镀锌管是不允许焊接的,应采用螺纹连接,因为镀锌管在焊接过程中破坏掉了金属锌层,达不到防腐的目的 …热镀锌钢管 、焊接
回复
8楼
资料不错,谢分享!
回复
9楼
风往北吹 发表于 2014-9-16 20:08 按规定镀锌管是不允许焊接的,应采用螺纹连接,因为镀锌管在焊接过程中破坏掉了金属锌层,达不到防腐的目的 …解释的明白,解决的透彻,厉害
回复
10楼
风往北吹 发表于 2014-9-16 20:08 按规定镀锌管是不允许焊接的,应采用螺纹连接,因为镀锌管在焊接过程中破坏掉了金属锌层,达不到防腐的目的 …是个好办法
回复
11楼
关键在于渡锌管的质量,一般情况没问题的,理论上焊接处比渡锌本身接缝更坚实,当然和焊工水平也有关系
回复