请教地下餐饮隔油提升排水的小问题
hustxin
hustxin Lv.2
2014年08月11日 10:32:57
只看楼主

地下空间的餐饮的排水需要通过隔油提升排到室外隔油提升设备是不是一定要挖个大坑放进去?能不能放到与餐饮区地面同标高的地面上,这样的话污水如何流入到隔油提升设备里面?通常的做法是怎么样的?现行谢过

地下空间的餐饮的排水需要通过隔油提升排到室外
隔油提升设备是不是一定要挖个大坑放进去?
能不能放到与餐饮区地面同标高的地面上,这样的话污水如何流入到隔油提升设备里面?
通常的做法是怎么样的?
现行谢过
免费打赏
xiekailing
2014年08月11日 11:22:17
2楼
隔油池出水做个集水坑,潜水排污泵排出。
回复
hustxin
2014年08月11日 11:28:10
3楼
xiekailing 发表于 2014-8-11 11:22 隔油池出水做个集水坑,潜水排污泵排出。我说的不是隔油池的出水,是隔油池的进水
回复
huangzhimin
2014年08月11日 16:02:12
4楼
餐饮合油污水------隔油池(含固体残渣拦截、油水分离装置)------自吸排污泵(该提升设备可放在同标高的地面上)------排到室外。
回复
lufei
2014年08月12日 09:10:00
5楼
隔油池进水一般考虑重力流入,建议楼主联系厂家咨询。
回复
hustxin
2014年08月12日 13:07:19
6楼
好的 非常感谢各位了