如何根据库温温度,获取压力表上的压力。还有如何掌握制冷剂的充注量,是根据什么来的。本人愚钝希望各位详细解说。谢谢各位了。

如何根据库温温度,获取压力表上的压力。还有如何掌握制冷剂的充注量,是根据什么来的。本人愚钝希望各位详细解说。谢谢各位了。
荣昌制冷
2014年08月11日 04:57:27
2楼
通过当时的库温,得出当时的蒸发温度(比库温低5~8度),用蒸发温度查出所用制冷剂的对应压力,此压力与压缩机的吸气压力相近,只存在回气管路一定的压力损失,实际的低压压力(吸气压力)应比查出的蒸发压力小。
膨胀阀的调节杆处中间或基本接近中间位置上时,反应出的低压压力应与对照出的蒸发压力基本吻合(接近),系统制冷剂的充注量即可认为合适。低压压力小于蒸发压力过大,制冷剂的加注量仍未加足。
回复
wuweixiaochun
2014年08月11日 07:46:41
3楼


谢谢荣昌师傅太谢谢了。不过还有一个没看懂,把膨胀阀的调节杆调到中间位置是指哪样为中间位置。
回复
wuweixiaochun
2014年08月11日 07:56:51
4楼


是不是一开始开机加制冷剂先把膨胀阀调节杆调到中间位置。
回复
荣昌制冷
2014年08月11日 08:18:01
5楼
wuweixiaochun 发表于 2014-8-11 07:46 谢谢荣昌师傅太谢谢了。不过还有一个没看懂,把膨胀阀的调节杆调到中间位置是指哪样为中间位置。如膨胀阀从开到底到关到底共转6圈,中间位置即是3圈上。
回复
wuweixiaochun
2014年08月11日 10:46:41
6楼


谢谢荣昌师傅,感激不尽。
回复
勇者无疆
2014年08月11日 15:06:45
7楼
受教育了------------
回复
wqj13419801972
2014年08月11日 22:54:57
8楼
学习了,谢谢版主了。
回复
小小菲菲
2014年08月31日 10:16:21
9楼
学习了,谢谢版主了。
回复
zhangzhenya129
2014年09月08日 10:59:13
10楼
荣昌老师的解答详细,学习了!
回复
phanghui
2014年09月18日 08:38:05
11楼
谢谢楼主,学习了。。。。。