有关最大积雪厚度的资料
qq_1406019837708
2014年08月09日 15:39:38
只看楼主

伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?

伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。

我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?
再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?
免费打赏
版专攻
2014年08月09日 16:21:18
2楼
气象资料可在给谁排水设计手册第一册143页查询,原理上只要不是经常上人屋面2.0m外,其他大于积雪厚度就可以,不过一般会捎高一些,700mm以上
回复
huangzhimin
2014年08月11日 16:38:23
3楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.6.10条设计规定: 高出屋面的通气管设置应符合下列要求:
1 通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩;
注:屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起。
2 在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧;
3 在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面2m,当伸顶通气管为金属管材时,应根据防雷要求设置防雷装置;
4 通气管口不宜设在建筑物挑出部分(如屋檐檐口、阳台和雨篷等)的下面。
回复
aile5253
2016年03月30日 14:21:28
4楼
同问啊,找不到全国各地的最大积雪厚度····