灌注桩施工时因顶部一边砼质量好,一边质量差,于是施工队破成这样,如能保护桩头都能含入承台,承台有效厚度也不小于设计厚度,不知是否可以?
灌注桩施工时因顶部一边砼质量好,一边质量差,于是施工队破成这样,如能保护桩头都能含入承台,承台有效厚度也不小于设计厚度,不知是否可以?
2楼
真没见过这么破桩头的,我们都是一平的,我觉得不应该这样,一平的受力均匀
回复
3楼
假如左边是桩的设计标高,那么右边就矮了,应该补强!
假如右边是桩的设计标高,那么左边就高了,直接剔掉!
回复
4楼
还是剔平的好,不够再补。
回复
5楼
应该把桩破平然后补桩头吧。
回复
6楼
应该整平,然后接桩。
回复
7楼
为什么要做成这样呢?
回复
8楼
弄平 要么接桩 要么截桩
回复
9楼
接桩 接桩
回复
10楼
受力不均,根据标高或截或接
回复
11楼
如果最低的一边满足设计高度要求,为什么要搞个错层出来,不是多此一举吗?截桩头的工序也麻烦
回复