加柱间支撑之前和之后,结构的刚心问题
shortboy
shortboy Lv.5
2014年08月08日 13:51:02
只看楼主

本帖最后由 shortboy 于 2014-8-8 13:53 编辑 请问:如下图所示,我的模型最左下角的那个节点位移比超限,达到1.7左右,该层的质心和刚心位置相差较远,我想问的问题如下:1. 从刚心的位置来看,Y方向上相对比较居中,但是X方向上比较偏右,我想让刚心往左移动,所以我尝试着减小了X方向右侧的那几道柱间支撑的截面,没有效果。刚心几乎维持原来位置不动,计算出来的位移比也仍然超限,调整没有效果,请问是为什么?

本帖最后由 shortboy 于 2014-8-8 13:53 编辑

请问:如下图所示,我的模型最左下角的那个节点位移比超限,达到1.7左右,该层的质心和刚心位置相差较远,我想问的问题如下:
1.jpg
1. 从刚心的位置来看,Y方向上相对比较居中,但是X方向上比较偏右,我想让刚心往左移动,所以我尝试着减小了X方向右侧的那几道柱间支撑的截面,没有效果。刚心几乎维持原来位置不动,计算出来的位移比也仍然超限,调整没有效果,请问是为什么?
2. 我尝试着加强该节点的梁、柱的截面高度以加强强度,计算结果仍然无效,请问是为什么?
3.我按下图所示,在这个节点的位置加上了一道柱间支撑,计算结果得到较大改善,位移比只有0.7多了,刚心也左移了很多,几乎与质心重合,请问这又是为什么?
2.jpg


如上几个问题,请帮忙解答一下,谢谢!




1.jpg


2.jpg

免费打赏
shortboy
2014年08月08日 19:31:41
2楼
本帖最后由 shortboy 于 2014-8-11 11:22 编辑

自顶求解答
回复
shortboy
2014年08月11日 11:22:59
3楼
自顶求解答
回复
shortboy
2014年08月12日 18:10:02
4楼

自顶求解答
回复
kafeihfdcb
2014年08月13日 21:23:39
5楼
你的支撑布置的有点乱,会导致结构整体在抗震验算时空间扭转增大。
回复
ytg123456
2014年08月14日 09:55:37
6楼
kafeihfdcb 发表于 2014-8-13 21:23 你的支撑布置的有点乱,会导致结构整体在抗震验算时空间扭转增大。zeng正解,像框剪结构。
回复
shortboy
2014年08月14日 11:25:57
7楼
kafeihfdcb 发表于 2014-8-13 21:23 你的支撑布置的有点乱,会导致结构整体在抗震验算时空间扭转增大。我们是工业建筑,支撑的布置只能将就管道专业和其他工艺专业允许我们布支撑的地方才能布,挺蛋疼的。你的意思是,我加了左边的那道支撑之后,增强了扭转刚度,削弱了扭转效应,所以刚心往重心的位置移动了?
回复
shortboy
2014年08月14日 11:26:31
8楼
ytg123456 发表于 2014-8-14 09:55 zeng正解,像框剪结构。嗯,带支撑的钢框架我们选结构类型的时候常常都是选的框剪的
回复
supercsj520
2016年06月24日 15:29:39
9楼
支撑布在左边改善了左侧刚度,所以改善比较明显
回复
张叁疯
2016年06月24日 17:59:39
10楼
支撑布在左边改善了左侧刚度,所以改善比较明显
回复
xueyuan321
2016年11月22日 09:24:49
11楼
算位移比的时候要点强制刚性楼板假定
回复

相关推荐

APP内打开