关于混凝土结构设计规范9.1.6
codtvod
codtvod Lv.2
2014年08月08日 10:07:27
只看楼主

该条表示板非受力边构造配筋最小为8@200,但是很多受力的地方的计算面积都小于251,也就是受力边的配筋比非受力边的构造配筋还小,那是不是有点本末倒置了,现在貌似工程中基本能用6的钢筋都用6了

该条表示板非受力边构造配筋最小为8@200,但是很多受力的地方的计算面积都小于251,也就是受力边的配筋比非受力边的构造配筋还小,那是不是有点本末倒置了,现在貌似工程中基本能用6的钢筋都用6了
swjian138
2014年08月08日 10:21:17
2楼
计算面积小于251就按构造
回复
逯玉连
2014年08月08日 10:27:07
3楼
最小就是构造了
回复
a303608053
2014年08月08日 10:34:48
4楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
victoryzp
2014年08月08日 11:30:15
5楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
lly540682989
2014年08月08日 13:04:39
6楼
我们这边用C30混凝土,三级钢,一般100厚的板就是正好配251
回复
codtvod
2014年08月08日 15:16:41
7楼
我们这边是c25,三级钢,最小配筋率0.16%,100板厚可以有6@170,而且c30三级钢最小配筋率是0.186%,100板厚是可以有6@150的
回复
codtvod
2014年08月08日 15:17:40
8楼
我们很多项目前辈都用6的钢筋了
回复
cardina
2014年08月10日 21:23:40
9楼
所以一般稍微厚一点的板全是构造配筋控制,
回复
高处能胜寒
2014年08月11日 00:26:48
10楼
就算是采用塑性算法,计算值很小,对于支座负筋也至少用到Φ8200的。
回复
结构生活
2016年12月06日 13:12:17
11楼
板的负筋直径不宜小于8