关于桩的最小刚性角问题
attact1203
attact1203 Lv.5
2014年08月07日 21:57:32
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-7 23:08 编辑 才参加工作的新人,分管的楼现在在挖桩,人工挖孔桩,劳务叫我提供开挖深度,我看了图纸总说明,说的是要满足5m和2.5倍桩径中的较大值,师兄说从核心筒部分的桩开始向外算,最小5m,同时满足最小刚性角,意思是外面的桩与核心筒的桩底高差要小于桩之间水平距离,那么外面的桩就不足5m了呀,求懂的前辈指教,到底怎么算法。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-7 23:08 编辑

才参加工作的新人,分管的楼现在在挖桩,人工挖孔桩,劳务叫我提供开挖深度,我看了图纸总说明,说的是要满足5m和2.5倍桩径中的较大值,师兄说从核心筒部分的桩开始向外算,最小5m,同时满足最小刚性角,意思是外面的桩与核心筒的桩底高差要小于桩之间水平距离,那么外面的桩就不足5m了呀,求懂的前辈指教,到底怎么算法。
免费打赏
甲方施工员
2014年08月11日 09:52:40
3楼
土体的滑移问题吧,一般在基坑支护会考虑这个问题

不足5米 你核心筒也按5米考虑稳妥点
回复