前辈们,对于梯梁需要验算,悬挑的平台板对梯梁产生的扭矩吗?我有看到说这个图,左边悬挑板产生的扭矩会被右边楼梯产生的扭矩抵消,如果不需要验算扭矩,那么平台板按悬挑配筋就可以了吗?梁就按受弯配筋吗?
前辈们,对于梯梁需要验算,悬挑的平台板对梯梁产生的扭矩吗?我有看到说这个图,左边悬挑板产生的扭矩会被右边楼梯产生的扭矩抵消,如果不需要验算扭矩,那么平台板按悬挑配筋就可以了吗?梁就按受弯配筋吗?
2楼
扭矩可以不考虑
主要考虑悬挑部分构件、梯板、梯梁
回复
3楼
好东西,学习了
回复
4楼
我们是小地方,地方规定纯挑板不能大于1.2米。
回复
5楼
上面还有墙,抗扭转够了。主要计算负筋
回复
6楼
x悬挑1.6m,板做多厚?
回复
7楼
1.会产生扭矩 悬挑板周围还会有墙吧 但这种扭矩相对于折板楼梯对梯梁产生扭矩会抵消一部分 属于有利布置
2.但是 这个纯挑1.6的板还是有点大 板会做很厚 而且审图办会提这个地方
回复
8楼
楼上正解啊
回复
9楼
nemo777000 发表于 2014-8-8 10:56 1.会产生扭矩 悬挑板周围还会有墙吧 但这种扭矩相对于折板楼梯对梯梁产生扭矩会抵消一部分 属于有利布置 …确实如此,不知道这个地方怎么会有块悬挑板,可能是雨棚,估计要做到150左右了…..
回复
10楼
150厚是不够的。可以用PKPM自带的砌体结构计算软件,用悬挑雨披的形式去计算,会得出悬挑板与梁的计算配筋,我觉得保守起见还是不要考虑室内休息平台的有利作用。如果在厦门市,是不允许做悬挑休息平台的。不知道你们有地方暂行规定没有。建议用悬挑梁的形式,不用纯挑板。1600太远,一般不做挑板结构。
回复
11楼
新人来学习喜爱
回复