关于微机保护电源的问题
bb510213
bb510213 Lv.13
2014年08月06日 17:04:07
只看楼主

一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?

一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
免费打赏
wboy8759
2014年08月07日 20:58:30
22楼
beida_energy 发表于 2014-8-7 20:20 没忘啊!UPS的电源,就是给电瓶充电的那个电源,不就是所用变吗?只是,一旦存到电瓶里,就是一个独立电 …越说越复杂了。没干过发电厂或者供电局电力系统吧?蓄电池电源就是专门用来做应急的啊,电网事故停电后的应急!属于事故应急电源。大变电站、无人值班站要求系统故障停电后,蓄电池能维持供电2小时及以上,稍小一点的站也要求能维持一小时。电力系统没出故障时,蓄电池只是处于浮充电状态(电池处于热备用),二次操作电源由系统交流电源经充电机整流后供电;当系统故障停电时,不间断地转由蓄电池放电提供独立的二次直流操作电源。至于加接的UPS,只能在系统停电时将蓄电池的直流电逆变为交流电,供采用交流操作方式的二次负荷(民配中的许多小型变电所采用,可靠性要求不高),以及电脑后台主机系统、远动和通信系统等重要负荷。总之,蓄电池直流操作电源比交流操作电源可靠得多。当然,蓄电池的日常维护和保养得好坏,直接关系到其应急供电可靠性。
回复
beida_energy
2014年08月07日 21:23:09
23楼
wboy8759 发表于 2014-8-7 20:58 越说越复杂了。没干过发电厂或者供电局电力系统吧?蓄电池电源就是专门用来做应急的啊,电网事故停电后 …没干过发电厂或者供电局电力系统吧?你真说对了!真没干过供电局的,只干过用户的。用户的直流屏就是应急的。平时根本就是摆设。因此,用户的操作电源,交流的也就很正常啦!即交流+直流屏。你说对吗?而且,多数同行不是电力部门的。所以,思维是不同的,方式当然也是不同的。
回复
wboy8759
2014年08月07日 23:01:49
24楼
beida_energy 发表于 2014-8-7 21:23 你真说对了!真没干过供电局的,只干过用户的。用户的直流屏就是应急的。平时根本就是摆设。呵呵,不管是供电局的还是用户的,要根据对变(配)电所的供电可靠性要求的重要程度来选择二次操作电源方式。交流操作方式简单、省钱,但是事故时的继保、测控动作可靠性较低,往往跳不了闸而造成上级电源越级跳闸,扩大了停电范围。
回复
bb510213
2014年08月08日 07:00:13
25楼
涨见识!请大师们继续指导
回复
beida_energy
2014年08月08日 09:21:09
26楼
wboy8759 发表于 2014-8-7 23:01 呵呵,不管是供电局的还是用户的,要根据对变(配)电所的供电可靠性要求的重要程度来选择二次操作电源方 …这个你说的对!我们用户所推崇的,就是你说的操作方式简单、省钱。只要将第一级总断路器整定准确,越级跳闸的事几乎就可以避免。现在继电保护都是微机综保,其保护装置的可靠性没有问题。至于执行机构,交流、直流的,就关系不大了。只要信号来了能动就行。而且都是开关量控制,没啥不能动的,或者不可靠跳不了闸的。
回复
wboy8759
2014年08月08日 09:52:05
27楼
beida_energy 发表于 2014-8-8 09:21 这个你说的对!我们用户所推崇的,就是你说的操作方式简单、省钱。只要将第一级总断路器整定准确,越级 …“至于执行机构,交流、直流的,就关系不大了。只要信号来了能动就行。而且都是开关量控制,没啥不能动的,或者不可靠跳不了闸的。 ”——如果用得是交流操作电源,高压主回路发生短路时电压往往瞬间急剧降低,而此时UPS电池又失效的话,保护出口驱动跳闸线圈的电压太低,可能跳不了闸哦。
回复
beida_energy
2014年08月08日 10:41:37
28楼
wboy8759 发表于 2014-8-8 09:52 “至于执行机构,交流、直流的,就关系不大了。只要信号来了能动就行。而且都是开关量控制,没啥不能动的 …你又说对了。对于电力部门是这个样子。但对于一般用户,交流母线电压降低后,直流储能柜的存电,是完全可以使总开关跳闸的。主要服务总开关就行。这样,我们就简单了。这样的配置太多了。而且,用户的蓄电池也是按周期强制更新的,虽然一次也木有用过。有的换下来的,一测放电能力还行,都让电工拿回家安到电瓶三轮车上了,自行车不行,电瓶太大。电力部门面对的是多数参差不齐的用户,而一般用户,就是自己的用电范围。角度不同,用途不同,当然方案就不同。如果要用户都跟供电局似的,真没有必要。四个字:有点浪费。你说呢?玉帝?
回复
wboy8759
2014年08月08日 11:43:42
29楼
beida_energy 发表于 2014-8-8 10:41 你又说对了。对于电力部门是这个样子。但对于一般用户,交流母线电压降低后,直流储能柜的存电,是完 …咳咳,还是白搭能说得有道理,道理清楚了,该灵活的灵活。
回复
bb510213
2014年08月08日 16:03:02
30楼
谢谢各位大湿的精彩点评
回复

相关推荐

APP内打开