一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
12楼
支持8楼!
高压柜中的断路器是交直流二用的,但也有电压规定,一般都是220V或110V。
交流与直流都能用的话,你会选择哪种?一句话“直流可靠”!
直流可以用蓄电池作备用电源,且长期与主供电源:跟随着备用!交流很难做到“跟随备用”吧?
回复
13楼
wboy8759 发表于 2014-8-7 06:55 不是什么直流交流的问题。关键是为了尽量确保二次系统工作的高可靠性,二次系统操作电源要尽量采用与本变电 …学习了
回复
14楼
市电交流有两种现象出现,第一 电压欠压或过压甚至失压,第二:市电交流电出故障。从这两点来给微机保护带来一定的影响
直流电源 也就是我们说的 集中式直流屏或者分散式安装的 微型直流电源,他本身主要分为两个主要部分 第一 整流模块 第二蓄电池 当整流模块没电的话 就靠蓄电池延续一定时间内的供电。
回复
15楼
交流也是可以的,只不过交流容易受电磁干扰。直流更可靠而已。
回复
16楼
wboy8759 发表于 2014-8-7 06:55 不是什么直流交流的问题。关键是为了尽量确保二次系统工作的高可靠性,二次系统操作电源要尽量采用与本变电 …不完全赞同!目前,交流+UPS的例子很多,如果真正操作,根本不会用电瓶里存的电来操作,因为能量太差。即便是用直流电源也是所用变整流来的,那个直流储能柜只是个备胎。平时根本就不用。有可能投入十年、 八年,一次也没有用过,但用的时候可以应急。就像你说的,直流储能柜算是个独立电源!但是能力不够,应急而已。至于本楼的问题,微机继电保护装置,其输出完全可以是交流执行器。
回复
17楼
大开眼界呀,期盼更多的解释。
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-8-7 08:32 支持8楼!高压柜中的断路器是交直流二用的,但也有电压规定,一般都是220V或110V。那如果是直流的话,没有备用的电源,会出现什么样情况呢?
回复
19楼
jw510213 发表于 2014-8-7 11:35 那如果是直流的话,没有备用的电源,会出现什么样情况呢?为什么没有备用电源?一般直流屏是二路交流经整流稳压后与蓄电池并接着,不可能出现“没有备用电源”!
回复
20楼
beida_energy 发表于 2014-8-7 09:24 不完全赞同!目前,交流+UPS的例子很多,如果真正操作,根本不会用电瓶里存的电来操作,因为能量太差。 …呵呵,别忘了,UPS的电源就是蓄电池或其它电源。UPS本身只是无源变流装置哦。
回复
21楼
wboy8759 发表于 2014-8-7 16:40 呵呵,别忘了,UPS的电源就是蓄电池或其它电源。UPS本身只是无源变流装置哦。没忘啊!UPS的电源,就是给电瓶充电的那个电源,不就是所用变吗?只是,一旦存到电瓶里,就是一个独立电源了。但是没有多少能量,应急而已!而且,有的即使电瓶都换新的啦,也没有起过任何作用。
回复