一个防火分区面积900 分成3个防烟分区 3个防烟分区共用一台排烟风机 风口用电动排烟风口 那个防烟分区着火开启那个 总排烟量按照300X120X1.1=39600 每个防烟分区的风量按照300X60=18000 每个防烟分区的风口 风管按照风量18000的选取有个问题 如果消防排烟的时候 只开启一个防烟分区的情况下 这个防烟分区的排烟量就是风机的风量39600 这时候风口 支风管的风速就会超过对应的10 和 20 违法规范了 不知道前辈们都是怎么做的 用双速风机 还是放大风口 只风管的截面 还是有别的办法....小弟在线等给位的解答。这里先表示感谢!
一个防火分区面积900 分成3个防烟分区 3个防烟分区共用一台排烟风机 风口用电动排烟风口 那个防烟分区着火开启那个 总排烟量按照300X120X1.1=39600 每个防烟分区的风量按照300X60=18000 每个防烟分区的风口 风管按照风量18000的选取
有个问题 如果消防排烟的时候 只开启一个防烟分区的情况下 这个防烟分区的排烟量就是风机的风量39600 这时候风口 支风管的风速就会超过对应的10 和 20 违法规范了 不知道前辈们都是怎么做的 用双速风机 还是放大风口 只风管的截面 还是有别的办法....小弟在线等给位的解答。这里先表示感谢!
12楼
单个防烟分区的风管及风口就按60的风量选择,但是选择时尽量风速小一点。风机的风量及2个防烟分区的或以上的按120的风量。至于害怕超过规范规定的20,10,咱们设计的可以考虑着火时按开启2个防烟分区同时开启的。不违反规范。
回复
13楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-8 12:07 现在纠结支风管的管径跟风口要根据那个风量来取根据设计风量取。
回复
14楼
sujintao 发表于 2014-8-11 16:28 单个防烟分区的风管及风口就按60的风量选择,但是选择时尽量风速小一点。风机的风量及2个防烟分区的或以上的 …请问,设计时可以考虑着火时按2个防烟分区同时开启,这个给电气提资的时候要特别提出吗?这个是常规做法吗?一般规范都写明哪个防烟分区有火情开启相应的排烟口和排烟风机。谢谢。
回复
15楼
yitai001 发表于 2014-8-7 11:28 看红宝书 有详细解释请问,红宝书哪里有能回复楼主问题的内容?
回复
16楼
谢谢楼主分享
回复
17楼
大多数排烟系统的设置,是兼顾多个防烟分区。但该机械排烟系统运行时,是仅考虑一个着火点(一个防烟分区)。因此,小房间着火时,只开启小房间的排烟口,其排烟风口的风速,会超过规程的要求值运10 m/s。但从整体来看:首先,排烟风口的风速虽然超了,其排烟口的排烟效率会降低,但房间的整个排烟量是增加的;其次,由于支风管的局部阻力和排烟口的局部阻力,会随风速的增加而迅速增加,故实际上该房间排烟口的风速也不会急剧增加。
回复
18楼
也看过这个问题,有点纠结,有的是按照风机的风量算风口和风管的;有的是按单个防烟分区算风口,然后公共管按风机的风量,着火时,相邻分区也开启。
回复