一个防火分区面积900 分成3个防烟分区 3个防烟分区共用一台排烟风机 风口用电动排烟风口 那个防烟分区着火开启那个 总排烟量按照300X120X1.1=39600 每个防烟分区的风量按照300X60=18000 每个防烟分区的风口 风管按照风量18000的选取有个问题 如果消防排烟的时候 只开启一个防烟分区的情况下 这个防烟分区的排烟量就是风机的风量39600 这时候风口 支风管的风速就会超过对应的10 和 20 违法规范了 不知道前辈们都是怎么做的 用双速风机 还是放大风口 只风管的截面 还是有别的办法....小弟在线等给位的解答。这里先表示感谢!

一个防火分区面积900 分成3个防烟分区 3个防烟分区共用一台排烟风机 风口用电动排烟风口 那个防烟分区着火开启那个 总排烟量按照300X120X1.1=39600 每个防烟分区的风量按照300X60=18000 每个防烟分区的风口 风管按照风量18000的选取
有个问题 如果消防排烟的时候 只开启一个防烟分区的情况下 这个防烟分区的排烟量就是风机的风量39600 这时候风口 支风管的风速就会超过对应的10 和 20 违法规范了 不知道前辈们都是怎么做的 用双速风机 还是放大风口 只风管的截面 还是有别的办法....小弟在线等给位的解答。这里先表示感谢!
免费打赏
怎么起名呢
2014年08月06日 09:29:02
2楼
看红皮书,上面详解,不过只有最后的一个区的支管超速
回复
顺时钟
2014年08月06日 15:37:24
3楼
你的防烟分区划的不对,900平方就分成2个防烟分区,防烟分区尽量分的大一点,就能避免你这种情况。规范既然划定了500,就要勇敢往上限靠,希望有用。
回复
张光仁__水暖
2014年08月06日 17:10:51
4楼
sssjjw 发表于 2014-8-6 15:37 你的防烟分区划的不对,900平方就分成2个防烟分区,防烟分区尽量分的大一点,就能避免你这种情况。规范既然 …弄500个防烟分区,还是有这个问题,只开启一个防烟分区,这时候,着火的防烟分区的排烟口和支风管的风速还是会超过7 和20的 是不是应该把风口 和支风管管径放大呢 还是用双速风机。
回复
顺时钟
2014年08月06日 17:51:59
5楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-6 17:10 弄500个防烟分区,还是有这个问题,只开启一个防烟分区,这时候,着火的防烟分区的排烟口和支风管的风速还 …哦,我才你的意思~~排烟的风管和风口是按照每个防烟分区的排烟量定的,不是按照风机的风量定的。所以着火时,可以同时打开距着火点相邻最近的一个防烟分区的排烟口。
回复
张光仁__水暖
2014年08月06日 18:10:19
6楼
sssjjw 发表于 2014-8-6 17:51 哦,我才你的意思~~排烟的风管和风口是按照每个防烟分区的排烟量定的,不是按照风机的风量定的。所以着火 …只开启一个防烟分区的时候 这时候风速会大于20了 怎么办
回复
yitai001
2014年08月07日 11:28:02
7楼
看红宝书 有详细解释
回复
云飘飘
2014年08月08日 07:08:05
8楼
确实存在这样的问题,火灾时很快就会延伸到相邻的防烟分区,风速就不会超速。
回复
勇者无疆
2014年08月08日 08:59:22
9楼
什么是红宝书?求解----------------
回复
张光仁__水暖
2014年08月08日 12:07:18
10楼
云飘飘 发表于 2014-8-8 07:08 确实存在这样的问题,火灾时很快就会延伸到相邻的防烟分区,风速就不会超速。现在纠结支风管的管径跟风口要根据那个风量来取
回复
云飘飘
2014年08月08日 13:02:08
11楼
单个防烟分区的内的支管、风口按照单个防烟分区计算,后面的风管按照最大防烟分区乘以2计算。