留多宽的距离人过去比较容易
zhangjin718
2014年08月05日 18:57:14
只看楼主

本帖最后由 zhangjin718 于 2014-8-6 11:09 编辑 留多宽的距离人过去比较容易,地上管道,一根DN250横管,一根DN150立管,中间就多远,方便人过去操作150管上的阀门

本帖最后由 zhangjin718 于 2014-8-6 11:09 编辑

留多宽的距离人过去比较容易,地上管道,一根DN250横管,一根DN150立管,中间就多远,方便人过去操作150管上的阀门
免费打赏
版专攻
2014年08月05日 22:08:39
2楼
你这个问的是什么地方?管道井?水箱or水泵周围?管道井,过人的话侧身400,水箱有管道1000,无管道700,水泵功率不同,四周距离要求不一
回复
nmgbtfyq
2014年08月06日 06:22:33
3楼
补充说明按照规范的要求管井过人侧宽度为0.6m
回复
zhangjin718
2014年08月06日 06:48:32
4楼


地上两个管道之间,管道上有阀门需要人去操作
回复
云飘飘
2014年08月06日 06:50:54
5楼
不知道是明敷管道,还是暗敷管道,管道直径是多少?
回复
王农勤
2014年08月06日 08:43:29
6楼
可以按照人体工程学的要求,留置空间。
回复
版专攻
2014年08月06日 08:52:11
7楼
楼猪可否吧管道的具体位置,敷设形式,管径大小告诉大家,给你出点子?
回复

相关推荐

APP内打开