在弱透水层中地下室浮力计算问题
weibo_1407111432772
2014年08月05日 11:02:48
只看楼主

1.在弱透水层中水压是如何形成与传递的?2.大气压力能否为弱透水层中底板提供压力?3.在无降水基坑的开挖中是否出现过弱透水层浮起现象?4.在弱透水层中是否出现过地下室浮起工程实例?

1.在弱透水层中水压是如何形成与传递的?
2.大气压力能否为弱透水层中底板提供压力?
3.在无降水基坑的开挖中是否出现过弱透水层浮起现象?
4.在弱透水层中是否出现过地下室浮起工程实例?
免费打赏
linglongxubu
2014年08月06日 08:43:34
2楼
1.因为透水性弱排水不好,积水,水压增加。
2.大气压力不能为底板提供压力。
3.弱透水层下有压力水层时可能会出现浮起现象。
4.应该有过,但具体情况不清楚。
回复
weibo_1407111432772
2014年08月07日 11:04:49
3楼
在土体中只有自由水才能产生布朗运动形成浮力,当弱透水层足够厚、自身重量能够平衡下卧透水层水压,弱透水层对基础底板产生的水压为渗透压力,而不是自由水压。如果采取一定泄压措施,可以经济地解决弱透水层中基础的上浮问题。
回复
weibo_1407111432772
2014年08月14日 16:06:12
4楼
建议在地下室倒数第二层设置一个消防水池,把基础底板下花管的渗水引入水池,并根据水量情况确定渗水用途。
回复
weibo_1407111432772
2014年08月29日 16:51:55
5楼
如果消防水池在底层,可以将引流管先升高到天花板(利用建筑自重抵消部分水压以减少出水量及出水可能性),再接大口径管(以消除虹吸效应)导流到消防水池。
回复
weibo_1407111432772
2014年09月15日 15:44:24
6楼
弱透水层中地下室消压抗浮措施:
1.适用条件为弱透水层之下无透水层,或者弱透水层厚度h≥(10(hw-h0)-24Hc)/18,其中hw为水头标高,h0为底板面标高,Hc为底板厚度,弱透水层饱和容重取18,混凝土容重取24;
2.沿着平行于外墙的开间中心线逐圈铺设4分花管,再把花管接到1-2寸排水管,具体尺寸应根据渗透系数、弱透水层厚度、水头和基础面积确定,也可以根据当地基坑排水经验确定;
3.花管埋设在垫层之下,并用中粗砂覆盖;
4.排水管接高到底层地下室天花板,再接2倍口径大管引流到消防水池;
5.基础外围必须用粘性土回填并夯实,也可以利用该基坑开挖的弱透水层弃方回填,以便阻断表水与基础底板的通道。
回复
坏小孩辉
2014年09月16日 00:17:56
7楼
谢谢楼主提供
回复
morgan_liang
2014年09月16日 14:17:44
8楼
很细致的措施,很无私的分享,多谢!
回复
weibo_1407111432772
2014年09月16日 16:06:32
9楼
猪权白皮书 发表于 2014-9-15 15:44 弱透水层中地下室消压抗浮措施:1.适用条件为弱透水层之下无透水层,或者弱透水层厚度h≥(10(hw-h0)-24Hc …订正:弱透水层厚度h≥(10(hw-h0)-24Hc)/18应改为h≥(10(hw-h0)-24Hc)/8
回复
weibo_1407111432772
2014年09月16日 16:23:11
10楼
猪权白皮书 发表于 2014-9-16 16:06 订正:弱透水层厚度h≥(10(hw-h0)-24Hc)/18应改为h≥(10(hw-h0)-24Hc)/8订正:弱透水层厚度h≥(10(hw-h0)-24Hc)/18应改为h≥(10(hw-h0)-14Hc)/8
回复
weibo_1407111432772
2014年09月23日 15:38:28
11楼
希望各位同仁献计献策,集思广益,以便经济有效地解决弱透水层地下室的抗浮问题。