某住宅配电系统示意如下: 故障描述: 1、 跳闸时,照明回路断路器、进线断路器、电表箱出线断路器同时跳闸。 2、 跳闸时未进行照明回路的操作。 3、 跳闸事件不定时多次发生,之后合闸可继续使用,没有无法合闸的情况。
某住宅配电系统示意如下:
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
故障描述:
1、 跳闸时,照明回路断路器、进线断路器、电表箱出线断路器同时跳闸。
2、 跳闸时未进行照明回路的操作。
3、 跳闸事件不定时多次发生,之后合闸可继续使用,没有无法合闸的情况。
4、 更换了照明回路断路器,但未能解决问题。
问题:
1、 请分析,可能是何种原因导致的跳闸;
2、 请判断,故障点可能出现的位置。
3、 如需排查,用何种方案可以减少工作量,以及对住宅内的破坏。
温馨提示:
分析时请说明判断依据,必要时可以辅以计算过程。
本期主编:
版主无影
本期责编:
宜凌果果
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。一周后会通过大家的讨论,和本期主编商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
交流时间
:
8.5--8.12
(一周)
交流奖励
:
优秀回复奖励
20个
土木币+
1个
勋章
别忘了订阅帖子下方的《电气一周》的淘专辑哦
![未命名1.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![未命名2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
beida_energy 发表于 2014-8-6 11:03 有捷径!不用太多的去关注每一个灯的分支回路,因为在灯的地方,控制线,即相线和N线是不走一根管子的, …有道理,不过这个题只是假设,实际中未遇过短路后还能照常使用的情况,反正相线碰了N和PE线中的一个。
回复
13楼
呵呵。。。。会不会不是同一个零线呀?
回复
14楼
beida_energy 发表于 2014-8-5 14:52 请问,那三个开关都不是漏电断路器吗?如果不是的话。那抛砖引玉啦。分析结果如下:层主跟我想的一样,是属于某一回路照明总线部分破皮(在管内),不定时的拉弧造成跳闸。有可能为相线对中性线,也有可能是相线对铁管(如果是用KBG管的话)。因为短路时的电流较大,且1P开关分断时间有时滞,造成前两级开关都被拱掉。检查方法:如确定某一照明回路短路,看施工图找到离配电箱最近的一个点,断开此点及后面的负荷,用摇表摇测每两线之间(含地线)的阻值,如存在不定期短路情况,摇表测量值有可能为不稳定的摆动,则表示线路间有短路情况。如第一个接点无问题,则依次往后测量,直到找到故障点。
回复
15楼
学习下,:)
回复
16楼
cantona 发表于 2014-8-6 11:25 有道理,不过这个题只是假设,实际中未遇过短路后还能照常使用的情况,反正相线碰了N和PE线中的一个。实际中还真遇到过,有一次,就是把两根线其中的一根前后拉一拉,之后再也没有出现运行中无序跳闸而且还能再合闸的情况。就是故障点脱离啦,热变形也不会再次接触啦。还有就是,运行中空调漏电跳闸,也是没有规律,因为空调断电人们不太注意,等发现了,再次合闸,还能合上,其原因就是空调插座的底盒为金属盒,那根N线绝缘处理的不规范,有裸露的地方,但因为平时跟外壳有距离,所以空调也可以运行,但是一旦发热发生变形就接触到金属底盒的外壳,漏电跳闸。缠好N线的绝缘就再也没有发生过。
回复
17楼
gaoxy121 发表于 2014-8-6 12:29 层主跟我想的一样,是属于某一回路照明总线部分破皮(在管内),不定时的拉弧造成跳闸。有可能为相线对中 …也有可能是相线对铁管这个就超出了本楼的命题的范围了,没有牵扯到漏电跳闸嘛!因为至少现在住宅进户总开关肯定是漏电断路器,如果发生相地短路,全楼就跳啦。这个时候不是短路引起的,因为有可能整定值不到,但是肯定会引起漏电跳闸的,因为漏电动作电流也就一、两百毫安的量级。那就不是目前这个状况啦。
回复
18楼
照明回路的短路所致,应检查线路中的绝缘是否完好。
回复
19楼
beida_energy 发表于 2014-8-5 14:52 请问,那三个开关都不是漏电断路器吗?如果不是的话。那抛砖引玉啦。分析结果如下:路过学习了
回复
20楼
qq664552631 发表于 2014-8-5 16:02 出现故障的可能有一下几种:1、开关本事的质量问题;2、可能开关是好的,回路可能出现了过载;路过学习了
回复
21楼
三天假_乐翻天 发表于 2014-8-5 22:36 分析与判断: 首先由于三级断路器皆动作,可退断最末端的设备发生故障;其次动作的断路器皆没有采用 …路过学习了
回复