【每周交流会22期】某住宅电气故障分析
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年08月05日 10:06:47
只看楼主

某住宅配电系统示意如下:  故障描述: 1、 跳闸时,照明回路断路器、进线断路器、电表箱出线断路器同时跳闸。 2、 跳闸时未进行照明回路的操作。  3、 跳闸事件不定时多次发生,之后合闸可继续使用,没有无法合闸的情况。 












某住宅配电系统示意如下: 













故障描述:






1、 跳闸时,照明回路断路器、进线断路器、电表箱出线断路器同时跳闸。






2、 跳闸时未进行照明回路的操作。 






3、 跳闸事件不定时多次发生,之后合闸可继续使用,没有无法合闸的情况。 






4、 更换了照明回路断路器,但未能解决问题。










问题: 






1、 请分析,可能是何种原因导致的跳闸;






2、 请判断,故障点可能出现的位置。 






3、 如需排查,用何种方案可以减少工作量,以及对住宅内的破坏。 












温馨提示:


分析时请说明判断依据,必要时可以辅以计算过程。











本期主编:






版主无影








本期责编:






宜凌果果












 



在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。一周后会通过大家的讨论,和本期主编商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!













交流时间







未命名1.png


8.5--8.12



(一周)







交流奖励





未命名2.png


优秀回复奖励


20个


土木币+


1个


勋章











别忘了订阅帖子下方的《电气一周》的淘专辑哦












未命名1.png



未命名2.png

免费打赏
jaun5251
2014年08月06日 15:38:43
22楼
地板层牛逼。路过学习了。
回复
weissiyan
2014年08月06日 16:59:33
23楼
首先可以肯定断路器有严重的质量问题,虽然图纸上表述没有问题,断路器选择有级差,但是实际上本身承受的跳闸电流是一样的,例如均是11A,否则不可能出现越级跳闸或同时跳闸;
其次,线路在管子里穿线时已经破皮,用电负荷运行到一段时间,由于发热原因,导致破皮处接触跳闸
回复
yl18627046814
2014年08月06日 17:02:01
24楼
:[at]):):):)[/at]
回复
lisa104027
2014年08月06日 17:07:47
25楼
本帖最后由 lisa104027 于 2014-8-7 13:16 编辑

个人认为末端间歇短路是其中之一,还可能是漏电1、核对下现场安装的三个断路器是不是都带漏电保护,末端用的是1P+N,现场是不是误加了漏电的)是的话 建议换成1P的试试,假如换好以后末端的不跳,只跳前面俩,是的话证明是间歇漏电惹的祸。前提是前面俩断路器是漏电的,尽管图上的图例都没说是漏电;假如换上1P后依然三个一起跳,那指定就是间歇性短路,个人认为线路内出现划破的可能比较小,检查各灯后接线盒内的接头,尤其是P线跟N线,重新用绝缘胶带多缠几圈。
回复
hsl4759
2014年08月06日 17:08:07
26楼
我曾经遇到过这种问题,大家借鉴一下。
单位办公楼有一组配电箱的一路照明(大概十组36W日光灯),回路不定时跳闸,有时还会越级跳,经过检查是电线外皮破损与穿线镀锌管接地引起,故障分析是线管被中央空调检修人员任意踩踏导致的,处理后故障未出现。
回复
wqyxxy
2014年08月06日 17:20:11
27楼
本帖最后由 wqyxxy 于 2014-8-6 17:21 编辑

首先确定是末端短路,这是肯定的。其次,某一回路的线路在管子里穿线时已经破皮,当此回路灯打开,用一段时间,由于发热原因,导致破皮处接触跳闸,或者打开此回路灯就跳闸。
解决办法:首先将照明回路的所有灯关掉,然后每次仅打开一个灯具开关,等待是否会发生如上故障。以此类推,将找到的出现故障的那个灯具,先将出现故障的那个灯具替换掉,如还发生如上故障,则将此回路电线换掉即可。
回复
yuren126126
2014年08月06日 18:30:45
28楼
各位师兄师姐,小可有一些粗浅的想法,此案例楼主只给出了图纸和故障现象,没给出一些必要的数值;如各路的负荷的容量或使用电流之类的。
小可认为此种现象是多种故障同时作用导致的。
问题一:从图纸看40A/2p → 32A/2p → 3*16A/1p 从设计角度看就有一些问题,开关容量的选型过近,如果3路的容量以满足32A,一旦有短路电流或者某设备启动过大32A、40A开关同时掉闸是肯定的了。
解决方案:1、根据现场实测电流调整1、2级开关60A/2p → 40A/2p → 3*16A/1p 前提是计量为20A(80A)的表计。
2、根据现场实测电流调整3级开关40A/2p → 32A/2p → 3*10A/1p
问题二:判断照明回路接入了阵发性启动设备;如冰箱,热水器等。在实践中经常发生这种情况,施工人员因为一个插座在跑一根线管不想怎么做,就近借照明线路接过来,而插座正好使用了冰箱或热水器、空调之类的设备,掉闸原因总电流电流超出空开可控容量。
解决方案:拔出子类设备观察是否还掉闸,如不掉闸拉掉控制插座的空开检查插座是否有电。设备更换位置或纠正接线错误。
问题三:照明线路中照明开关控零,导致相线接地短路时,短路电流直接到空开,一般问题出在镇流器和接头处。
解决方案:1、将控零改为控火,再开开关时就能查到是那个灯出故障了。
问题四:零地混接,如有对地短路是其短路电流相当于相间短路电流,电流很大,短路一般是接头对地造成的,不排除线路直埋导致的。
解决方案:1、零地混接是一件很麻烦的事,若是楼房不好查,原因是你家没混接别人家有可能混接,只能确保自己的线路没有漏电的地方。检查个接头和直埋的线路,从图上可见直埋的线路不少,原因是图中标注为PC32管,这意味着PC有可能是软管也有可能是硬管,如标PVC电线管就没事了。
以上是小可的一些浅见,也许还有其他原因,只能到现场检查才能知道了。
回复
dqsjccx
2014年08月07日 00:27:19
29楼
我觉得你们说得都对
回复
xudianqi
2014年08月07日 07:40:44
30楼

有随机短路点。
另跳闸时是否插座接入其它设备?
回复
啊勇
2014年08月07日 08:22:39
31楼
建筑电气故障处理
回复

相关推荐

APP内打开