正面从上面看 可以看出几乎无泄水功能暴雨后在墙顶形成两股明水,这是其中一股,在墙一侧靠山体处墙高12米,下宽8米,上宽4米,台阶做法。现在正值雨季,雨水很多。已经有管道排水,但是山体渗水和降雨不可避免,有点担心水对墙的影响,怎么样处理较好?
正面
从上面看 可以看出几乎无泄水功能
暴雨后在墙顶形成两股明水,这是其中一股,在墙一侧靠山体处
墙高12米,下宽8米,上宽4米,台阶做法。现在正值雨季,雨水很多。已经有管道排水,但是山体渗水和降雨不可避免,有点担心水对墙的影响,怎么样处理较好?
22楼
layamala 发表于 2014-8-7 07:11 此处是无解的,因为山水冲刷厉害,比较有效果的补救方法有两个,这与挡墙本身是什么东西无关。1.设置天沟截 …弱弱的问下 挡土墙顶部后面大面积做防水是何用意。。。
回复
23楼
剪力墙来的,你们的钢筋分布是有要求的,找个没钢筋的地方转孔就好了,不要问我是那里学的,管现场的这样做已经算有良心了。
回复
24楼
个人觉得可不可以在挡土墙上垒沙袋,然后把上面的水引到场地的两边,在两边人工做个排水沟进行排水,这样施工场地不会受到破坏,挡土墙也没有影响
回复
25楼
结构入殓师 发表于 2014-8-8 16:20 弱弱的问下 挡土墙顶部后面大面积做防水是何用意。。。就是让墙背后面一定范围的土壤保持干燥,避免因水生成的涨力。
回复
26楼
layamala 发表于 2014-8-10 07:15 就是让墙背后面一定范围的土壤保持干燥,避免因水生成的涨力。为了避免水的影响 第一选择是应该选择排水 比如排水孔的设置。 做防水是在蓄水。。。不合理。
回复
27楼
diabloboy521 发表于 2014-8-5 07:38 呃,坐等高手回答!楼主是不是去市政板块上问更合适?!常识点,一看就知道不是市政的。
回复
28楼
在墙背设置截水沟,做好排水措施,防水再好也顶不上排水啊。
回复
29楼
通过图片可以得知你的挡土墙高度很高
有地址灾害
因此需要做地址灾害的挡土墙
回复
30楼
挡土墙不是挡水墙,水土同治需分开考虑!
回复
31楼
在挡墙顶设置一个截水沟,接管把水排走 。
回复