按照结构手算的过程算出斜板的受力钢筋和分布钢筋以后。这个上部纵筋和下部纵筋是依据受力钢筋的结构算出来的还是?上部纵筋和下部纵筋有什么直接的关系吗求指点一下,谢谢。
按照结构手算的过程算出斜板的受力钢筋和分布钢筋以后。
这个上部纵筋和下部纵筋是依据受力钢筋的结构算出来的还是?
上部纵筋和下部纵筋有什么直接的关系吗
求指点一下,谢谢。
2楼
表示没听懂 你手算出来不就有底部和上部支座处的配筋面积吗,不过现在多数做法是上下都通长布置受力筋,分布筋一般8
@200
回复
3楼
肯定是有关系的呀,这个就要看你怎么理解楼梯的模型,是简支,还是考虑梯梁对梯板有一定的约束作用.....
回复
4楼
学习学习!!!
回复
5楼
刺猬 发表于 2014-8-4 18:05 表示没听懂 你手算出来不就有底部和上部支座处的配筋面积吗,不过现在多数做法是上下都通长布置受力筋,分 …我手算出来斜板只有一个配筋面积。我百度了一下还说上部纵筋一般是按下部纵筋的1\2选取。
回复
6楼
lly540682989 发表于 2014-8-4 19:31 肯定是有关系的呀,这个就要看你怎么理解楼梯的模型,是简支,还是考虑梯梁对梯板有一定的约束作用…..额,百度了一下 “11g图集里确实没写到支座筋大小,但是03图集里写过,支座筋为底筋的1/2,这是根据楼梯的弯矩图定的,一般设计院把楼梯近似按简支和固端之间考虑,所以跨中弯矩为1/10 ql^2,支座按1/20ql^2,所以支座筋按底筋的一半配筋”
回复
7楼
sundorous 发表于 2014-8-5 10:01 额,百度了一下 “11g图集里确实没写到支座筋大小,但是03图集里写过,支座筋为底筋的1/2,这是根据楼梯 …可以这样考虑的。
回复
8楼
你这AT算出来配筋有点大阿,才2.2m,配10@100的,
回复
9楼
zhaoxiyu0925 发表于 2014-8-5 13:13 你这AT算出来配筋有点大阿,才2.2m,配10@100的,这是底框结构下面商业层的楼梯。
回复