海尔中央空调公办楼节能改造技术讨论,鼠标、随身wifi、若干工程点等你来拿!
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年08月04日 15:49:36
来自于闲聊茶吧
只看楼主

<br/> 欢迎加入 中央空调技术交流QQ群 344715355 请关注海尔中央空调官方微信 深圳招商地产总部项目 项目简介 深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。 建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、







欢迎加入

中央空调技术交流QQ群

344715355















请关注海尔中央空调官方微信





















深圳招商地产总部项目





项目简介


深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。


建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、


展览室等。建筑物北部设立前庭,中部设中庭,前庭连接二、三、四层,中庭连接二、三、四、五层,


总建筑面积21960㎡,其中空调面积16300㎡。该建筑是招商地产购买SANYOI旧厂房改造而成。












使用需求



全年制冷,制冷时间10个月。












设备解决方案





该建筑采用温湿度独立控制中央空调系统。


1、空调主机


选用海尔生产的第一台磁悬浮水冷冷水机组,型号LSBLXR360/R4(BP),


制冷量360USRT。该机组的用途是对空调面积13180㎡的室内空间空气进行降温处理,


承担室内的冷负荷。空气降温冷负荷700KW











二、空调末端





1、降温主要采用干式风机盘管,共计350台。局部(2000㎡)采用毛细管地板辐射制冷;


2、新风除湿采用9台溶液除湿风冷机组,承担新风冷负荷。该冷负荷900KW。


3、空调末端根据室内温度、湿度和二氧化碳浓度自动调节。










方案评价分析



该项目综合运用了多项绿色、生态盒节能技术,包括采用高温冷水机组+温湿度独立控制空调系统、


自然通风系统、被动式光照设计、光伏发电、雨水收集、中水回用等多项生态节能建造技术。


其中,高温冷水机组采用的是海尔生产的绿色、节能、可靠、低噪、低振动、长寿命、低维护成本的


磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组。


采用高温出水可改善冷水机组运行工况,


使得其能效得以较大提高。对于无油变频磁悬浮离心机,


因无润滑压差要求,较压差润滑冷水机组节能40%以上。


高温冷机的年耗电量仅8.8万KWh,占空调系统总耗电量的13.7%


而溶液调湿新风机组总耗能量约为44.8KWh,占空调系统年总耗电量的69.7%


本项目空调系统年平均电耗约为34.3KWh/㎡


约为深圳同类建筑耗电的60%.










免费打赏
怕娃落地
2014年08月07日 09:17:16
37楼
一:冷冻侧
1:制冷主机:一般设计根据项目都会有相应负荷估算和软件计算,得出的结果还会在原基础上增加10%—20%的负荷裕量。但实际项目(酒店为例)满负荷运行的时间很少,所以关于主机的配比也必须相应的作调整。大小配既能满足满负荷运行(全开)的情况,又能满足部分负荷运行(根据实际负荷选择开启的台数)的情况。
2:冷冻泵:冷冻水泵的变频也是改造项目需要注意的问题,主机根据负荷加载、减载运行时,水泵却不能随之相应的变化,且长期处在大流量、小温差的情况下运行,造成系统的浪费,由人工进行启停水泵的台数也增加的运行的成本。建议增加变频处理,根据项目实际负荷的变化水泵也作出相应的调整(负荷增大时,加大水泵的频率;负荷减小时,降低水泵的频率)。
二:冷却侧:
1:冷却塔:一般的控制方式为,人为的根据冷却水的温度选择冷却塔的开启数量,造成能源的浪费及成本的增加。可以利用温度传感器,感应冷却塔的水温度,从而配比开启数量。水温增大时,增加开启台数;水温减小时,减少开启台数,节约能源。
2:冷却泵:同冷冻水泵。
总结:改造项目的目的就是节能,采用变频技术和综合的配比,加上良好的施工工艺,最终会实现空调节能30%左右。
回复
地大物博
2014年08月07日 09:43:08
39楼
还没遇到难题
回复
地大物博
2014年08月07日 09:43:10
40楼
还没遇到难题
回复
青春年少
2014年08月07日 13:55:04
45楼
能源消耗问题
回复
青春年少
2014年08月07日 13:57:24
46楼
能源消耗问题
回复
pfy995
2014年08月07日 14:12:02
47楼
能耗匹配不均
回复
pfy995
2014年08月07日 14:16:17
48楼
建筑节能空调
回复
cs750928
2014年08月07日 14:46:02
49楼
机组在部分负荷情况下的COP
回复
fsh624
2014年08月07日 16:06:25
50楼
了解了一下磁悬浮空调,磁悬浮空调,每年节省电费27.8万元,多的成本不到两年半就收回。而且使用寿命为25年,一般空调就十年。,要是盛行对未来办公及生活都回来质的变化的。
回复
abetter_day
2014年08月07日 16:20:31
51楼
tangmi1104 发表于 2014-8-6 14:37 尚没有做磁悬浮案例招商地产和第一期的南阳龙鑫酒店就是磁悬浮的案例呀:)
回复

相关推荐

APP内打开