海尔中央空调公办楼节能改造技术讨论,鼠标、随身wifi、若干工程点等你来拿!
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年08月04日 15:49:36
来自于闲聊茶吧
只看楼主

<br/> 欢迎加入 中央空调技术交流QQ群 344715355 请关注海尔中央空调官方微信 深圳招商地产总部项目 项目简介 深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。 建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、







欢迎加入

中央空调技术交流QQ群

344715355















请关注海尔中央空调官方微信





















深圳招商地产总部项目





项目简介


深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。


建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、


展览室等。建筑物北部设立前庭,中部设中庭,前庭连接二、三、四层,中庭连接二、三、四、五层,


总建筑面积21960㎡,其中空调面积16300㎡。该建筑是招商地产购买SANYOI旧厂房改造而成。












使用需求



全年制冷,制冷时间10个月。












设备解决方案





该建筑采用温湿度独立控制中央空调系统。


1、空调主机


选用海尔生产的第一台磁悬浮水冷冷水机组,型号LSBLXR360/R4(BP),


制冷量360USRT。该机组的用途是对空调面积13180㎡的室内空间空气进行降温处理,


承担室内的冷负荷。空气降温冷负荷700KW











二、空调末端





1、降温主要采用干式风机盘管,共计350台。局部(2000㎡)采用毛细管地板辐射制冷;


2、新风除湿采用9台溶液除湿风冷机组,承担新风冷负荷。该冷负荷900KW。


3、空调末端根据室内温度、湿度和二氧化碳浓度自动调节。










方案评价分析



该项目综合运用了多项绿色、生态盒节能技术,包括采用高温冷水机组+温湿度独立控制空调系统、


自然通风系统、被动式光照设计、光伏发电、雨水收集、中水回用等多项生态节能建造技术。


其中,高温冷水机组采用的是海尔生产的绿色、节能、可靠、低噪、低振动、长寿命、低维护成本的


磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组。


采用高温出水可改善冷水机组运行工况,


使得其能效得以较大提高。对于无油变频磁悬浮离心机,


因无润滑压差要求,较压差润滑冷水机组节能40%以上。


高温冷机的年耗电量仅8.8万KWh,占空调系统总耗电量的13.7%


而溶液调湿新风机组总耗能量约为44.8KWh,占空调系统年总耗电量的69.7%


本项目空调系统年平均电耗约为34.3KWh/㎡


约为深圳同类建筑耗电的60%.










微痕
2014年08月06日 09:40:51
16楼
haier的产品 很不错 很喜欢
回复
xiaofu4306
2014年08月06日 09:55:54
17楼
办公楼层高较低,风管水管布置需合理;冷水机房噪音控制;管井的设置需合理等等
回复
小小小天
2014年08月06日 10:21:27
19楼
表示支持!
回复
smsjhvac
2014年08月06日 11:28:36
20楼
支持新产品,希望海尔越做越强大。
回复
smsjhvac
2014年08月06日 11:31:41
21楼
本帖最后由 smsjhvac 于 2014-8-6 12:21 编辑

支持海尔,希望在细节处理上要做到位,这样才能保证工程质量和使用年限。个人觉得机组的节能是一个方面,虽然磁悬浮技术刚刚出台,也比较符合国家节能减排的政策,减少了机器在运行当中的能量损失,但是我相信既然能投入使用那么多年,技术应该是比较成熟的,令人堪忧的地方主要是刚刚推出,所以售后还是很关键的第一个地方。能不能真正达到实际设计的节能效果还有待观望。其次,既然是水机,那么对管道的设计要求很高,包括阻力,管径选择,布管方式,管道保温,固定等等,一个好的工程它的细节做的肯定很到位,这样后期的维护成本也比较低。最后,想要保证机组长期平稳的运行 还需要建立在有良好售后服务的基础上,服务做的好,才能占领更多的市场,要知道口碑的力量比任何广告都来的现实。
回复
cxkkai
2014年08月06日 11:35:24
22楼
工厂主机主要是水机,负载调节能力太差,使用几年后处理能力变化很大,国产机组使用寿命大大降低。机组的能耗大大增加,无法达到节能效果。维护费用太高!
回复
cxkkai
2014年08月06日 11:44:38
23楼
还没用过海尔的主机。不过海尔的柜机给我的印象 不是很好
回复
靖心
2014年08月06日 12:14:21
24楼
暂无
回复
靖心
2014年08月06日 12:17:48
25楼
暂无
回复
raymand20000
2014年08月06日 13:10:48
26楼
想了解低负荷运转的水冷冷水机组低能效比
回复

相关推荐