一文搞懂中央空调主要几种形式和特点
qq10771149
qq10771149 Lv.2
2024年03月04日 15:05:51
只看楼主

一文搞懂中央空调主要几种形式和特点 空调主机 (常设在机房内或室外,设备用电功率大且集中), 空调末端 (常设在空调房间内或靠近空调房间的机房中,用电负荷小且分散) 空调形式分类 水冷冷水机组系统(电制冷) 这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,还需设锅炉房提供热源。

一文搞懂中央空调主要几种形式和特点

空调主机 (常设在机房内或室外,设备用电功率大且集中), 空调末端 (常设在空调房间内或靠近空调房间的机房中,用电负荷小且分散)




空调形式分类


水冷冷水机组系统(电制冷)



这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,还需设锅炉房提供热源。


系统构成的主要设备:

机房部分(空调主机等主要设备)

冷源:冷水机组;冷却水泵,冷冻水泵,冷却塔。

冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。

热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。


 空调区域(空调末端主要设备)

 全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。


系统特点:

机房内主机、水泵(包括室外冷却塔)用电量占整个空调系统用电负荷的50~70%,而其余的空调用电却分布在所有空调区域的空调末端设备上

机房内设备起停控制、运行监测,一般都设专人值守。

机房内水管布置众多,管径大,如供电由电缆托盘引进,需注意工种间配合。


机房设备开启顺序:

冷却塔风机----冷却水泵----冷冻水泵----主机。


关机顺序:

主机----冷冻水泵----冷却水泵----冷却塔风机。


风冷热泵系统

这类系统中小型各公共建筑、或小型住宅建筑(如别墅、大户型单元住宅)。


特点:

因冷却要求,机组必须放置,通风良好的地方,通常都直接放在室外,如屋顶等,因采用热泵形式,不需另设热源,主要在长江中下游地区(冬季气温多在0℃以上),因单台制冷量限制,一般不适宜用在大型、超大型建筑。



系统构成的主要设备:

主机端部分(空调主机等主要设备)

冷热源:冷水机组;空调循环水泵。

夏季提供冷冻水(7/12℃)

冬季提供热水(45/40℃)


 空调区域(空调末端主要设备)

 全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。


设备开启顺序:

空调循环水泵----主机。水泵与主机台数一一对应。


关机顺序:

主机----空调循环水泵。机组均自带控制柜,供电直接进控制柜。外部仅设检修断电开关即可。(电功率:5~150KW/台)


冰蓄冷系统

系统特点:

主要利用夜间23:00~凌晨7:00用电低谷时间电价便宜,主机制冷蓄冰,储存冷量,以待白天使用。目的是减少主机装机容量,减少白天高峰高价用电,达到节约电费目的。


常规冰蓄冷系统的主机装机容量较正常装机容量减少1/3。特殊场合可减少一半以上(如体育馆)


适用场合:写字楼、商场、体育场馆等夜间11:00后不需供冷的建筑;峰谷电价比至少要大于4以上的地方,蓄冰需较大空间;初投资高。



系统构成的主要设备:

机房部分(空调主机等主要设备)

冷源:冷水机组;乙二醇循环泵;板式换热器;蓄冰槽;冷冻水循环泵,冷却水泵,冷却塔。


乙二醇水温:蓄冰-6~-1.5 ℃;放冷:3~5 ℃,冷冻水温(7/12 ℃ )。

 热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。


 空调区域(空调末端主要设备)

 全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。


本质上与水冷冷水机组系统形式相同,多了乙二醇循环泵,系统对自控要求高,,需精确计算蓄冷量、放冷量,为适应蓄冷、放冷转换要求,管路上装设有多个电动阀门。


地源热泵系统:

地源热泵系统近年来作为可再生能源利用名义,在某些有条件实施的工程中采用。


地源热泵系统基本构成同电制冷水冷冷水机组形式。冷却塔功能由地下水、地表水或土壤源换热器代替。因采用了热泵技术,地源热泵机组可为空调末端设备提供冷热水。供电方式基本同水冷冷水机组模式



系统构成的主要设备:

 主机端部分(空调主机等主要设备)

冷热源:冷水机组;空调循环水泵,冷却水循环泵(潜水泵)。夏季提供冷冻水(7/12℃),冬季提供热水(45/40℃)。


 空调区域(空调末端主要设备)

 全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。


溴化锂吸收式制冷机组:

特点是冷水机组用能由电改成了天然气或其它热源(如蒸汽、热水等)。减少了空调主要用电设备用电。溴化锂机组也有少量用电设备,如溶液泵、真空泵。

来源: 制冷百科

免费打赏

相关推荐