好氧进水70方/小时,COD在2000,二沉经常翻泥,过滤取上清液COD在150左右,怎么控制啊,是否是丝状菌太多,是否要加杀菌剂消除丝状菌!!!
好氧进水70方/小时,COD在2000,二沉经常翻泥,过滤取上清液COD在150左右,怎么控制啊,是否是丝状菌太多,是否要加杀菌剂消除丝状菌!!!
2楼
什么工艺啊? 二沉翻泥不一定只是因为丝状菌引起的,还可能是排泥不及时
PH值还有反硝化都可以引起二沉池翻泥啊。
回复
3楼
同意楼上的说话,曝气延时最容易引起二沉池翻泥!
回复
4楼
学习
回复
5楼
想问一下,二沉池用的是什么啊?
回复
6楼
谢谢各位的回复,好氧的PH在7-8之间,沉降比在80-90左右,我测了一次PVI380mL/g,
回复
7楼
我加了50Kg的PM,沉降比成了20,过5个小时就成了50左右,再过5个小时就成了80-90了,
回复
8楼
翻的泥是什么颜色?
回复
9楼
和好氧的一样,灰土色的发点黄
回复
10楼
那可能就是丝状菌了。如果泥有点黑就可能是刮泥不砌底
回复
11楼
且不说内容,仅就楼主的这种大公无私、乐于奉献的精神就值得发扬和学习
回复