好氧进水70方/小时,COD在2000,二沉经常翻泥,过滤取上清液COD在150左右,怎么控制啊,是否是丝状菌太多,是否要加杀菌剂消除丝状菌!!!
好氧进水70方/小时,COD在2000,二沉经常翻泥,过滤取上清液COD在150左右,怎么控制啊,是否是丝状菌太多,是否要加杀菌剂消除丝状菌!!!
12楼
还有可能是污泥结块,堆积并引起污泥解絮,造成污泥上浮.可以缩短排放污泥周期,增加排泥次数等
回复
13楼
现象说的不是很明白,翻泥还是飘泥?细小的还是大块的,颜色?
回复
14楼
丝状菌的可能性大,把前端的曝气官小就可以了
回复
15楼
那你的泥龄是多少?
回复
16楼
有没有考虑到污泥泥龄太长,造成污泥老化解体,也可能曝气量太大了。
回复
17楼
摘自张建丰《活性污泥工艺控制》一书:
二沉池飘泥原因:
1.生物系统处理负荷(水量和浓度)变大,可以出现跑泥,多为水量增加后,二沉池的停留时间就缩短了,活性污泥来不及沉降就流出了二沉池,由此产生跑泥。同时,进水浓度增高,会导致活性污泥活性增强,不利沉降。出水混浊而带有跑泥现象。
2.过于低负荷运行,污泥老化后,微生物自身氧化,解絮。同样会产生跑泥。
3.丝状菌膨胀,污泥来不及沉降也会产生跑泥现象。
4.另外,气温低、曝气过度、PH变化过大、有毒及惰性物质进入生物系统等等,也会产生跑泥。(曝气过度,曝气池发生高度硝化,在沉淀池反硝化产生大量N2和NH3,使污泥上浮;曝气量过小,二沉池池底污泥厌氧分解,产生大量气体使污泥上浮)
另补充几点:
1、沉淀池设计负荷多大?污泥回流比多大?是否沉淀池设计负荷太大?
2、废水处理采用的什么工艺?好氧是膜法还是活性污泥?如膜法则镜检看到丝状菌也未必丝状菌膨胀。
回复
18楼
楼上的说全了,对号入坐吧.楼主
回复
19楼
学习了好多东西啊
回复
20楼
沉降比在80-90左右,高了!
回复
21楼
他的意思可能是80-90ml
回复