室内消防工程中,消防立管怎么定义
glx117
glx117 Lv.9
2014年08月04日 09:29:12
只看楼主

室内消防工程中,消防立管怎么定义,如下图可以算吗

室内消防工程中,消防立管怎么定义,如下图可以算吗 360截图20130804092553156.jpg

360截图20130804092553156.jpg

免费打赏
胡子渣
2014年08月04日 12:01:25
2楼
这个不算,问题是这个管径大了,DN80就可以了!
回复
老西方
2014年08月04日 15:04:36
3楼
XL-2 一般叫做消防支管 立管上一般都要两个消火栓以上
回复
云飘飘
2014年08月05日 06:56:10
4楼
图中的只能叫做短立管,不是消防干立管。
回复
可爱的大白菜
2014年08月07日 09:09:24
5楼
江执兵 发表于 2014-8-4 12:01 这个不算,问题是这个管径大了,DN80就可以了!如果算干立管的话,管径最少是100,不是的话就用不到100.