请问镀锌风管薄钢板法兰连接(也就是共板法兰)风管能用于消防排烟吗??? 本人查询资料得:1)验收规范上说适用于中低压系统(一般的民用建筑消防排烟管道风压基本不会大于中压系统);2)验收规范上镀锌风管的板材厚度按高压选择(但也不能说是高压系统啊);3)07K133_薄钢板法兰风管制作与安装图集上说:本图集是不适用于圆形风管和消防排烟风管; 迷惑,大家怎么看?? 特别想请教搞消防验收的机构部门同志。
请问镀锌风管薄钢板法兰连接(也就是共板法兰)风管能用于消防排烟吗???
本人查询资料得:
1)验收规范上说适用于中低压系统(一般的民用建筑消防排烟管道风压基本不会大于中压系统);
2)验收规范上镀锌风管的板材厚度按高压选择(但也不能说是高压系统啊);
3)07K133_薄钢板法兰风管制作与安装图集上说:本图集是不适用于圆形风管和消防排烟风管;
迷惑,大家怎么看??
特别想请教搞消防验收的机构部门同志。
2楼
只要厚度(建规后面有个表格)满足规范要求,可以的
回复
3楼
又学到了点了,谢谢分享
回复
4楼
2楼的同志能否说的具体点?十分感谢
回复
5楼
共板法兰只能用于低、中压系统。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-8-4 07:24 只要厚度(建规后面有个表格)满足规范要求,可以的别误人子弟,共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大,且必须通过机床进行加工,手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于新风系统,空调系统等,排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-8-4 07:24 只要厚度(建规后面有个表格)满足规范要求,可以的共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大,且必须通过机床进行加工,手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于新风系统,空调系统等,排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。
回复
8楼
又涨知识了、、、
回复
9楼
amitongzhi 发表于 2016-1-27 17:17 共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量, …实用资料,谢楼主分享。
回复
10楼
回复
11楼
回复