地下室排烟 排向室外的排烟口 的风速取多少呢 是否可以按照10m/s来做 还是就是消防排烟时候的室外进风口的风速取多少呢 是否可以按照7m/s的做法呢....
地下室排烟 排向室外的排烟口 的风速取多少呢 是否可以按照10m/s来做 还是就是消防排烟时候的室外进风口的风速取多少呢 是否可以按照7m/s的做法呢....
2楼
可以的,消防的东西都是在火灾的时候开,所以风速、噪音、环境影响都是次要因素了,你这个风速还是可以的。不宜把风口做的太小,可能会因风速过大对百叶造成破坏,也不利于排烟和补风。
回复
3楼
学习。。。。。。。。。。。
回复
4楼
学习学习,谢谢各位的分享
回复
5楼
可以的,消防的东西都是在火灾的时候开,所以风速、噪音、环境影响都是次要因素了,你这个风速还是可以的。不宜把风口做的太小,可能会因风速过大对百叶变形,不利于排风。
回复
6楼
规范没有说的那么明白 一直不太确定 谢谢各位
回复
7楼
学习学习,谢谢各位的分享
回复
8楼
学习学习,谢谢各位的分享
回复
9楼
学习学习。
回复
10楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。
回复
11楼
可以,但是排风合用不能这么大,噪声太大
回复