PKPM计算出的梁端内力是轴线处的还是柱边的?
子墨煜
子墨煜 Lv.12
2014年08月02日 18:03:47
只看楼主

如题,如果是轴线处的是不是还要人为的进行一次调整?

如题,如果是轴线处的是不是还要人为的进行一次调整?
免费打赏
bc4bc4bc4
2014年08月02日 18:32:48
2楼
内力 是计算到轴线处的。

如果没点刚域 是按照轴线处进行配筋。
回复
子墨煜
2014年08月03日 09:40:29
3楼
bc4bc4bc4 发表于 2014-8-2 18:32 内力 是计算到轴线处的。如果没点刚域 是按照轴线处进行配筋。点了刚域就是换算到柱边了是吗,还有在哪点刚域啊?
回复
liqiang69126
2014年08月03日 19:21:28
4楼
轴线处的。刚域在satwe前处理信息里可以点
回复
anang1980
2014年08月03日 21:39:12
5楼

PKPM给出的内力为轴线处的,如果想要PKPM提供刚域端截面的内力,需特殊指定。
回复
smart98
2014年08月04日 10:14:51
6楼
算至轴线,所以如果柱截面比较大的话还是勾选刚域,梁的配筋会有所减小,也比较符合实际情况
回复
子墨煜
2014年08月04日 18:43:38
7楼
smart98 发表于 2014-8-4 10:14 算至轴线,所以如果柱截面比较大的话还是勾选刚域,梁的配筋会有所减小,也比较符合实际情况嗯,谢谢啦
回复
子墨煜
2014年08月04日 18:44:06
8楼
liqiang69126 发表于 2014-8-3 19:21 轴线处的。刚域在satwe前处理信息里可以点知道了,谢谢
回复